Thread Content
Estimados expertos, cuéntenme cómo evitan que se toquen por error las manijas de las válvulas y los dispositivos de control en sus fábricas. ¿Qué otros métodos existen además del uso de cintas adhesivas? Sería mejor tener imágenes, gracias
¿Han detallado su trabajo hasta el punto de gestionar las válvulas manuales de aire?
Esto se considera una operación rutinaria, todavía tenemos mucho trabajo por detallar
Se trata de una operación habitual, pero aquí aún no se ha llevado a cabo con tal nivel de detalle. En el mango de la válvula de control de aire hay orificios para abrirla, pero no está instalado ningún mecanismo de bloqueo. Este mecanismo de bloqueo sirve para evitar operaciones erróneas de la válvula
Nuestra empresa retiró todos los mandos del aire de control e instaló carteles indicativos bien visibles
¿Quitar el mango y ponerlo a un lado? ¿No sería incómodo quitarlo? ¿Ya no se puede usar una llave inglesa directamente?
No se recomienda tomarlo, es incómodo en situaciones de emergencia
Hay que decir que trabajar en su empresa debe ser bastante agotador
Se pueden comprar válvulas manuales de mejor calidad, con sistema de bloqueo. Si realmente no hay otra opción, ate el mango con alambre de acero inoxidable
Principalmente se trata de marcar con letras rojas, pero también es difícil garantizar que no sea cerrado. Sería mejor tener un nivel más alto en las personas encargadas de operarlo. Además, está el problema de la responsabilidad: si algo sale mal en tu área, te culparán a ti; por lo tanto, hay que supervisar todo de cerca
Para evitar el funcionamiento incorrecto de la válvula debido a operaciones erróneas. Primero, en lugar de válvulas de bola, se utilizan válvulas globo; se giran en círculos, lo que hace que la velocidad de apertura y cierre sea lenta. Pero así no hay riesgo de errores causados por un contacto accidental. Segundo, este es un poco caro; muchas marcas importadas tienen válvulas manuales con cerradura.
La verdad, su empresa se mete en demasiadas cosas: lol
Esto es demasiado detallado; simplemente hemos colgado una etiqueta con indicaciones de presión de aire en la válvula, solo como señal.
1. Durante la fase de construcción, comprar válvulas de bola de fuente de aire con cierre por mango; 2. Fijar con cintas de sujeción de acero inoxidable o plástico, y colocar un cartel que indique “Prohibido mover” ; 3. Desmontar el mango ; Existen dos posibles causas de que el mango de la válvula de control de flujo de gas se active por error: 1) La primera es que la válvula se abra normalmente; en este caso, el mango está paralelo a las tuberías de suministro de gas, por lo que no es fácil cerrarla, a menos que se produzca un roce intencional o accidental. Se recomienda atar firmemente el mango con cintas de acero inoxidable en el suelo o en lugares por donde pasan frecuentemente personas, para evitar que la ropa lo rozue. Al mismo tiempo, se exige que los especialistas en procesos intensifiquen la formación y educación del personal encargado de los procesos, recordando la importancia del aire para instrumentos. Las personas que no son especialistas en instrumentos no deben realizar operaciones; en caso de problemas, deben informar al personal encargado del mantenimiento de los instrumentos ; 2. Es necesario cerrarlo durante las reparaciones, pero el personal técnico considera que debería quedar abierto, lo que podría causar su apertura accidental. Se puede desmontar directamente la manija y volver a montarla al momento de usarlo.
Una vez terminado el proyecto, se debe quitar la manija de la válvula de bola de suministro de gas; para operarla, se utilizan alicates o una llave inglesa pequeña.
Tan pronto como terminamos la limpieza de las tuberías, retiramos de inmediato las válvulas manuales.