Problemas con los transmisores de cuatro cables

2019-01-08View Original

Thread Content

Tengo un medidor de caudal de cuatro cables: un grupo de cables sirve para la alimentación de 220 V, y otro grupo sirve para la salida de señales (señales con voltaje de 24 V). Para los sistemas DCS, estos cables de señales AI son pasivos, ¿verdad? ¿Esto tiene sentido?
Reply #22019-01-08
Para el sistema, se trata de una señal activa; por lo tanto, las tarjetas del sistema no necesitan recibir alimentación adicional. Opinión personal
Reply #32019-01-08
Sí. No hay problema. Pero mucha gente no lo entiende. Por eso, los extranjeros nunca hablan de algo como “con o sin fuente”, sino de cuántas líneas hay. Comprendido perfectamente. Algunas fábricas de renovación les gusta hacer estas cosas absurdas para engañar a la gente.
Reply #42019-01-08
Es activo, pero algunos sistemas de cuatro cables funcionan con un diseño de dos cables; depende de cómo esté diseñado el transmisor
Reply #52019-01-09
Para el sistema, la señal que emiten los instrumentos de cuatro cables es una señal activa. Señales pasivas y señales activas 1. Definición de señales pasivas y señales activas En el caso de las señales de corriente, si el dispositivo cuenta con un cable de alimentación independiente, entonces la señal que genera (por ejemplo, 4-20 mA) se considera una señal activa ; Si el dispositivo no cuenta con una fuente de alimentación independiente, la señal que emite es una señal pasiva. Las señales de salida de los instrumentos de tres hilos y de cuatro hilos son señales activas, mientras que los instrumentos de dos hilos emiten señales pasivas. Señales activas: yunrun.com.cn/tech/1634.html. 2. Cómo capturar señales pasivas y activas. ① La captura de señales activas es muy sencilla: primero, hay que conectar la fuente de alimentación del dispositivo emisor de señales (generalmente existen dos tipos: de tres cables y de cuatro cables), para que el dispositivo funcione correctamente. Luego, se conectan los extremos positivo y negativo de la interfaz de entrada del dispositivo de captura a los extremos positivo y negativo del dispositivo emisor de señales, respectivamente. ②Para la adquisición de señales pasivas, primero se necesita una fuente de alimentación de 24 V en corriente continua (ya que los instrumentos de dos cables que generan señales pasivas no cuentan con una fuente de alimentación independiente. Cuando necesitan generar una señal de 4-20 mA, su voltaje de funcionamiento debe ser suministrado por un dispositivo externo). Esta fuente de alimentación de 24V DC puede ser una fuente de alimentación independiente, o bien puede proporcionar la función de distribución de energía para equipos de adquisición de señales pasivas ; En segundo lugar, deben formarse circuitos correctos entre el instrumento de tipo de dos cables, la fuente de alimentación DC24V y el dispositivo de adquisición de señales pasivas: el polo positivo de la fuente de alimentación DC24V se conecta al polo positivo de la salida 4-20mA del instrumento de tipo de dos cables; el polo negativo de la salida 4-20mA del instrumento se conecta al polo positivo de la entrada de señales 4-20mA del dispositivo de adquisición. El polo negativo de la entrada de señales 4-20mA del dispositivo se conecta al polo negativo de la fuente de alimentación DC24V. De esta manera, se forma un circuito completo.
Reply #62019-01-09
Basta con cambiar los pines de la tarjeta; algunas tarjetas no necesitan que se les conecte una fuente de 24V.
Reply #72019-01-09
Este mensaje fue editado por última vez por leit el 9-1-2019 a las 11:49. No es así en absoluto; el concepto de “activo” o “pasivo” es relativo. ¿Qué relación tiene con el extranjero y con el país? Se trata de una señal de cuatro hilos. Según lo que dice el autor, si se considera la perspectiva del DCS y se mira en dirección a los instrumentos, esta señal no necesita un módulo adicional ni una barrera de seguridad para funcionar; cuenta con su propio alimentación, por lo que se trata de una señal activa. Pero si se mira desde la tabla hacia la dirección de DCS, ocurre justo lo contrario.
Reply #82019-01-09
Hay algo interesante: se instaló un nuevo conjunto de equipos que utilizan un sistema DCS de otro país. Los ingenieros del fabricante vinieron para realizar las configuraciones necesarias. Ellos eran expertos en el sistema, pero solo tenían un conocimiento superficial sobre las condiciones reales en el lugar donde se encontraba el sistema. Yo colaboré con ellos en la configuración de los cables. En cada intercambio, se puede comunicar muy bien sobre otros temas, pero con esta señal activa y la señal pasiva siempre hay una discrepancia en lo que se le dice. Más tarde, los dos se sentaron y discutieron el asunto en detalle. Entonces se dieron cuenta de que ninguno de los dos tenía la razón: él trabajaba en el área de sistemas, por lo que siempre veía las cosas desde esa perspectiva; yo, en cambio, trabajo en el terreno, así que tiendo a ver los sistemas desde ese ángulo también.
Reply #92019-01-09
La última vez que se editó este mensaje fue por parte de 49205455, el 9 de enero de 2019, a las 13:25. ¿Sabes a qué me refiero? Para nada. Claramente, un sistema de cuatro cables es suficiente para resolver todos los problemas. ¿Por qué hacer algo que sea activo o pasivo? En el país nos gusta hablar de los rangos sociales y fingir ser expertos. Son personas como tú las que creen saber mucho y acusan a los recién llegados; en realidad, lo único que saben son cosas sin sentido. Luego, también se pueden crear todo tipo de teorías. Pero en la práctica, se convierte en algo teórico, lleno de errores.
Reply #102019-01-09
La última edición de este mensaje fue realizada por 49205455 el 9 de enero de 2019, a las 13:28. Nadie tiene la razón; lo que se dice suena mejor de lo que realmente es. Tú eres la parte A, ¿cómo se atreve la parte B a decir que estás equivocado? ¿Qué tiene que ver si te equivocas o no? A él solo le importa poder terminar el trabajo y recibir su dinero. Tú puedes equivocarte si quieres. En apariencia, dice que está de acuerdo contigo en todo. Pero en su interior pensaba: Este idiota. Ya desde que este dispositivo fue creado, se habla de él en términos de DCS; solo existe una forma de referirse a él. En realidad, no existe nada relativo. ¿También con la relatividad? ¿El reloj de tu casa no tiene batería? Todo en el lado del sitio es activo.
Reply #112019-01-09
Este mensaje fue editado por última vez por leit el 9 de enero de 2019, a las 14:46. Aquí se discuten problemas; además, hay quienes desprecian al país y a quienes trabajan para la otra parte. Pueden haber opiniones diferentes; quizás yo esté completamente equivocado, pero, ¿tiene sentido atacar a las personas? Como dice el refrán, uno es afectado por tal o cual cosa. Es imposible volver atrás. Me considero afortunado de haber salido bien parado
Reply #122019-01-09
No menosprecio al país ni a la parte B. Solo estoy exponiendo los hechos. Lo que no soporto son personas como tú, esas que toman algo insignificante y logran crear un montón de artículos al respecto.
Reply #132019-01-09
Me sorprende mucho ver que todavía hay personas que discuten este tema. Activo e inactivo son conceptos relativos; si uno se obsesiona con ello, no está bien. Amigos míos
Reply #142019-01-10
Ni siquiera me atrevo a hablar, es demasiado aterrador
Reply #152019-01-11
Para las tarjetas, los instrumentos de cuatro hilos y de tres hilos siempre emiten una señal activa. . . La tarjeta solo tiene que recibir la señal; ¡en absoluto se debe conectar una fuente de alimentación de excitación! De lo contrario, con casi total seguridad, la medidora se dañará también.
Reply #162019-01-12
No hagan ruido; de esa manera no lograrán nada. Señales, fuentes de señal, instrumentos ; Necesita alimentación eléctrica, no necesita alimentación eléctrica ; Alimentación por medidor secundario, alimentación externa ; Que requiere alimentación eléctrica para poder ser leído, y que puede ser leído sin necesidad de alimentación eléctrica ; Pueden existir muchas combinaciones; definir solo una o dos no es suficiente para explicar todo. Cuando se habla de ello, es como si hablaran idiomas diferentes. Por ejemplo: los contactos secos (contactos de relé) son dispositivos pasivos ampliamente reconocidos (es correcto decir que los contactos secos son señales de conmutación pasivas) ; Al conectar una fuente de alimentación en el circuito de contactos secos, el medidor secundario recibe una señal de voltaje (o corriente). Y esa señal de voltaje (o corriente) es activa; por lo tanto, también se puede decir que el medidor secundario recibe una señal activa proveniente de los contactos secos ; Por lo tanto, una simple discusión sobre contactos secos activos e inactivos, sin considerar las causas y consecuencias, no es más que una discusión sin sentido.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.