Actualmente nos enfrentamos a un problema bastante grave: en el diseño del proyecto, el SIS no fue diseñado de forma independiente del DCS. Por eso, la empresa encargada del diseño realizó cambios. Pero el SIS independiente consiste únicamente en añadir botones de parada de emergencia al sistema, los cuales sirven para controlar unas pocas válvulas de cierre principales. No hay ninguna otra señal de entrada; ni presión, ni temperatura, ni caudal. Solo esos botones de parada de emergencia. ¿Esto cumple con las normativas?
No es posible determinar si cumple con los requisitos a partir de lo que dices. También es común crear un sistema de parada de emergencia manual independiente en el SIS. Tú ni siquiera dijiste qué tipo de proceso utilizas. Si el instituto de diseño puede aprobarlo, ¿acaso ellos también lograrán la aprobación de la inspección de seguridad? Según las normas, para los nuevos proyectos, también es necesario contar con 2 juegos de válvulas de corte en el sitio. Un conjunto SIS, un conjunto para control normal.
Los puntos de medición y los puntos de interconexión que es necesario establecer en el sistema SIS deben determinarse mediante análisis como HAZOP/LOPA, o bien según los requisitos indicados en el diagrama matricial del paquete de procesos. Para saber si se cumplen dichos requisitos, es necesario revisar estos documentos
En la fase de diseño básico del proyecto, se llevará a cabo la evaluación de los circuitos HAZOP & SIL para el P&ID o el paquete de procesos. Este trabajo determinará qué circuitos deben ser diseñados por el sistema SIS.
Si lo ha aprobado el instituto de diseño, no debería haber ningún problema. El SIS se encargará de la parada de emergencia; no es imposible
No cumple en absoluto con las normas. SIL2 es una certificación que exige que cada punto del circuito de control esté certificado y tenga un nivel mínimo de SIL2. Usted solo cuenta con un botón de parada de emergencia; no hay sensores de temperatura, presión ni otros señales de interbloqueo. Entonces, ¿cómo se puede lograr el interbloqueo? No tiene sentido
¿El circuito SIL no exige necesariamente que estén presentes SE\LS\FE, verdad? Un hermano mencionó algo que estoy de acuerdo; para determinar si es necesario establecer una señal de entrada, hay que consultar el PID y el paquete de procesos, además de tomar en cuenta los resultados del análisis HAZOP. Aunque, para ser honestos, este tipo de diseño es realmente poco común en proyectos reales.
Este mensaje fue editado por Yunmu por última vez el 26-3-2019 a las 12:34. Según lo que usted describe, se trata de un sistema de parada de emergencia con funciones defectuosas; no cumple con los requisitos del sistema SIS. Según la norma IEC61511, un SIS es un sistema que cumple con las funciones SIF. Pero en su caso, no existe ninguna función SIF, por lo que no puede considerarse un sistema SIS.