Interbloqueo por fluctuaciones ocasionales en el caudalímetro de vórtices

2019-01-10View Original

Thread Content

Este mensaje fue editado por Qingse Nianhua el 11-1-2019 a las 09:58. Actualmente, existe un medidor de caudal de tipo E+H, y cuando funciona correctamente, muestra un caudal de 1800 kg/h. Ocasionalmente, fluctúa hasta 30 kg/h. Se solicita un análisis de las causas
Reply #22019-01-10
Este mensaje fue editado por última vez por Inteligencia GE el 10-1-2019 a las 18:21. 1. Las condiciones técnicas mínimas requeridas según las especificaciones: tipo de medio, temperatura, presión, si se trata de líquido o gas, etc. 2. Descripción del proceso, ubicación de instalación, y si está cerca de fuentes de vibración. 3. Información sobre los sensores E+H: modelo, si son de tipo separado o integrado, si son para altas temperaturas o para temperaturas normales; además, si el instrumento cuenta con funciones de alarma e información sobre posibles fallos. ¿Se utiliza el modelo 475 o un software para leer las informaciones de alerta? 4. ¿Qué significa “frecuencia de fallos”? ¿Es una vez al día, una vez a la semana o una vez al mes? 5. ¿Se realiza alguna compensación por temperatura y presión? ¿Pueden los problemas relacionados con la temperatura y la presión también causar cambios en el caudal? 6. ¿Cuándo comienza a manifestarse? ¿Existen cambios típicos en los procesos o en las condiciones externas, como la lluvia o los truenos, que puedan afectar la carga del proceso?
7. Dado que se trata de sistemas interconectados, también es necesario analizar si el nivel SIL del diseño es suficiente; de lo contrario, la disponibilidad del sistema no será adecuada. Los sensores de tipo vórtice son muy sensibles a las vibraciones externas y al flujo del fluido. Se recomienda desactivar primero la interconexión, realizar una identificación de riesgos y preparar planes de contingencia; solo luego, una vez resueltos los problemas, se puede volver a activarla. Si la pregunta no es precisa, ¿cómo podría la respuesta ser seria y eficaz? Una vez que se hayan buscado y verificado todas las cuestiones anteriores, en general también se podrá encontrar la causa.
Reply #32019-01-10
Puedes preguntarle eso a los dioses.
Reply #42019-01-11
1. Monitoree con un medidor de caudal si hay cambios en la velocidad del flujo; 2. Revise si hay vibraciones cerca del medidor de flujo ; 3. Verifique si hay información de alarmas anteriores

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.