HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

¿Es necesario conectar el polo negativo de la fuente de alimentación de 24V DC a tierra?

2019-01-11View Original

Thread Content

En el sistema de control, ¿es necesario que el polo negativo de la fuente de alimentación de 24 V continua esté conectado a tierra? ¿Existen requisitos normativos al respecto?
Reply #22019-01-11
¿Está conectado el polo negativo de la batería de tu teléfono a tierra? Si no está conectado, la batería no es un árbol; hay que conectar el polo negativo a algo sólido, como un clavo, por ejemplo. :lol
Reply #32019-01-11
Se puede aceptar, o no. A continuación se detallan los requisitos establecidos en la norma HG/T 20513-2014 “Normas para el diseño de la conexión a tierra de los sistemas de instrumentación”: 3.2 Conexión a tierra para funcionamiento. 3.2.1 La conexión a tierra para funcionamiento debe incluir tanto la conexión a tierra de los circuitos de señales como la conexión a tierra del blindaje. 3.2.2 La puesta a tierra de los circuitos de señales debe cumplir con los siguientes requisitos: 1. En los sistemas automatizados y en los dispositivos electrónicos como las computadoras, las señales que no están aisladas necesitan tener un punto de referencia común; por lo tanto, es necesario poner a tierra los circuitos de señales (generalmente, el polo negativo de la fuente de alimentación continua). 2. La señal de aislamiento no necesita estar conectada a tierra. El aislamiento debe garantizar que cada señal de entrada/salida esté aislada de las demás señales de entrada/salida. Además, debe haber aislamiento con respecto a la tierra. La fuente de alimentación también debe ser independiente y estar aislada de las demás fuentes de alimentación. Muchos técnicos especializados en instrumentos tienen la idea tradicional de que la alimentación de los instrumentos debe conectarse al polo negativo a tierra. No se puede decir que esta afirmación esté equivocada. Pero se basa en los instrumentos separados del pasado (como los instrumentos combinados). La alimentación de los instrumentos discretos se proporciona a los propios instrumentos; las señales, por su parte, provienen de dichos instrumentos y están aisladas de la fuente de alimentación. Por lo tanto, no hay problema en cumplir con los requisitos mencionados. En el caso de los transmisores de sistema de dos líneas que se utilizan actualmente (la gran mayoría de los dispositivos alimentados con 24 V), existe un problema: ¿deben considerarse estas dos líneas como fuentes de alimentación (y, por lo tanto, deben estar conectadas a tierra) o como líneas de señal (y, por lo tanto, no deben estar conectadas a tierra)? Sin entrar a discutir cuál es la opinión correcta sobre si se debe o no conectar a tierra, yo mismo he visto casos tanto de conexiones como de ausencia de ellas. Sin embargo, los institutos de diseño pertenecientes a Sinopec utilizan un sistema de alimentación sin conexión a tierra (alimentación flotante). Los dispositivos que Sinopec ha adquirido de BASF y Lurgi en Alemania, así como de Stepan en Estados Unidos, también emplean un sistema de alimentación de 24 V sin conexión a tierra.
Reply #42019-01-12
La fuente de alimentación es independiente; no conecte el suelo de forma incorrecta. El polo negativo de la fuente de alimentación está conectado a tierra, de forma similar a como lo están las fuentes de alimentación compartidas por los instrumentos. Y al compartir la fuente de alimentación, a veces ocurre que las señales de los instrumentos se interfieren entre sí. A veces, al compartir la fuente de alimentación, no hay interferencia en las señales; otras veces, sí hay interferencia. ¿Por qué? La razón, la verdad, nunca se me ocurrió, no lo pensé, nunca llegué a entenderlo...........

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.