¿Dónde se realiza la evaluación SIL de los sistemas de instrumentación de seguridad en las plantas químicas, y cómo se determina su nivel?
Es un proyecto de ingeniería sistémica; unas pocas palabras no pueden resolver tu problema. Su implementación es algo similar a un sistema de gestión de calidad: seleccionar personal calificado (el líder del equipo debe estar capacitado profesionalmente, tener experiencia en evaluaciones y haber trabajado en el área relacionada durante al menos 5 años); organizar un equipo; recopilar información; analizar y discutir; redactar los documentos necesarios; aprobar su implementación; verificar sus resultados; y realizar evaluaciones periódicas. Lo que digo no es profesional ni lo suficientemente detallado:$
Por lo general, se determina la clasificación mediante el análisis HAZOP y el análisis LOPA, y finalmente se verifica con el cálculo SIL. Por lo tanto, en cuanto a la clasificación SIL, se procede primero con los dos primeros pasos: se realiza un análisis HAZOP y, a continuación, se utiliza el resultado de ese análisis para realizar un análisis cuantitativo LOPA, con el fin de determinar el nivel SIL de cada circuito.
Por favor, que lo haga un instituto de diseño o una empresa especializada en seguridad (como el Qingdao An Gong Yuan, etc.).
La última edición de este post fue realizada por Shen Zhu_PCQT el 24 de enero de 2019, a las 00:02. Se recomienda leer el libro “Aplicaciones de los sistemas de instrumentación de seguridad en la industria de procesos”. Es un libro que vale la pena adquirir y leer; no está desactualizado. Ya lo había leído. “Diseño e implementación de sistemas de instrumentación de seguridad (segunda edición)”. Aún no he comprado este libro. Creo que el traductor es el mismo autor del libro anterior, lo cual está bien.
Este mensaje fue editado por Yunmu por última vez el 26-3-2019 a las 12:36. Si el proyecto se encuentra en la fase de diseño, es necesario determinar su nivel SIL. La clasificación SIL se determina mediante la matriz de riesgos de la empresa y el análisis de capas de protección LOPA. Si se trata de un dispositivo en servicio, es necesario realizar la clasificación y verificación SIL. Antes de realizar una LOPA en un circuito SIF interconectado, se suele llevar a cabo un análisis de peligros y operabilidad HAZOP como base para determinar los riesgos. Por lo general, son realizadas por empresas especializadas en consultoría de seguridad que emiten un informe.
La última edición de este post fue realizada por Wang Tianze el 19-3-2019 a las 17:26. La clasificación SIL se determina según las guías de IEC61511-3 relativas al nivel de integridad de seguridad requerido (guías establecidas en GB/T21109-3). Para ello, se utiliza el método de análisis de capas de protección (LOPA). El método LOPA permite determinar el nivel adecuado de reducción de riesgos que debe ofrecer el SIF, a fin de mantener el riesgo dentro de los límites aceptables. Las capas de protección independientes (IPLs) eliminan la subjetividad de los métodos cualitativos, mientras que LOPA establece requisitos específicos para la evaluación e identificación de dichas capas de protección independientes.
La verificación del nivel de integridad de seguridad tiene como objetivo determinar, a través del cálculo y análisis de la probabilidad de fallo en cada uno de los componentes que forman parte de los circuitos de funciones de seguridad, el nivel de integridad de seguridad de las funciones de instrumentación de seguridad existentes en una empresa. De esta manera, se puede confirmar si dichas funciones cumplen con los requisitos mínimos establecidos para el nivel SIL deseado. (La verificación del nivel de integridad de seguridad utiliza el método de análisis del modelo de Markov)
Existen los siguientes métodos para la clasificación SIL: el método matricial, el método de mapas de riesgo y el método LOPA
La práctica habitual es realizar primero un análisis HAZOP y, a continuación, seleccionar escenarios para el análisis LOPA, con el fin de determinar el nivel SIL del SIF. Luego, se diseña el circuito, se adquieren los componentes de instrumentación que cumplen con el nivel SIL, y se calcula el PFD para verificar si se cumplen los requisitos.
Primero se realiza un análisis HAZOP y un análisis de la capa de protección LOPA; luego se determina el nivel SIL para decidir si es necesario implementar un sistema SIS. Finalmente, se lleva a cabo la verificación del SIL. Si se requieren estándares más elevados, es necesario implementar un mecanismo de prevención doble y una gestión segura del proceso PSM. Línea de asesoramiento profesional: 147-0046-8192