Thread Content
Este mensaje fue editado por última vez por ssln123 el 13-1-2019 a las 17:02. 1 es un tubo flexible a prueba de explosiones; 2 es un tubo de protección galvanizado; 3 es una conexión en T a prueba de explosiones (la abertura orientada hacia abajo está vacía, probablemente sirve para el drenaje). ¿Cree usted que esta forma de instalación cumple con los requisitos de seguridad contra explosiones? ¿No hay preocupación de que los insectos pequeños entren por esa abertura? ¿Pueden entrar gases inflamables por aquí? ¿Y gases corrosivos?
Nosotros también tenemos esta situación. Lo importante es saber si los cables que están dentro de este conector a prueba de explosiones están conectados. Si hay conexiones, seguramente será difícil garantizar la protección contra explosiones.
Las cajas a prueba de explosiones que cuentan con terminales deben tener conexiones a prueba de explosión, además de juntas de sellado especiales para garantizar la estanqueidad
Es un problema muy común; en mi opinión, no hay ningún problema grave si se sellan bien todas las conexiones. La abertura que está hacia abajo sirve para el drenaje; en el lugar utilizamos una válvula de drenaje. Incluso si se sella aquí, el cable dentro del carril de cables sigue en la misma situación; además, no es posible sellar completamente el carril de cables.
Se realizan muchos cambios en el lugar mismo. Debido a problemas de construcción, con frecuencia entra agua al interior; por eso se deja un orificio de drenaje. Pero esto suele ser señalado durante las inspecciones de seguridad. Nuestra solución es modificar los conectores en forma de T y tapar los orificios sobrantes con masilla. De esta manera, no habrá problemas durante las inspecciones, y el agua podrá drenarse. Aunque sea más lento, la cantidad de agua que entra no es grande. En cuanto al sellado, es difícil decir algo al respecto. Como ya se mencionó, ni siquiera los racks de cableado pueden garantizar un buen sellado. Pero, en general, no hay problemas. Nunca he oído hablar de incendios causados por instrumentos o dispositivos similares
1 se conecta directamente a 2 y listo. 3 es sobrante; la abertura hacia abajo está abierta, ya no es a prueba de explosiones
Si es intrínsecamente seguro, entonces ya no hay riesgo de explosión, ¿no?:)
Trate de usar un solo cable desde el principio hasta el final; cada conector adicional representa un mayor riesgo
Si se instala según lo requerido, es a prueba de explosiones. En la conexión entre el conector triple a prueba de explosiones y el tubo flexible, es necesario rellenar ese espacio con un material adecuado. La abertura que se encuentra en la parte inferior del conector triple a prueba de explosiones sirve para el drenaje del agua. En mi opinión, esto es muy útil. En la práctica, sería mejor colocar un conector a prueba de explosiones entre el tubo flexible y la caja de conexiones de los instrumentos; así se obtendría el mejor resultado. Esto es solo una sugerencia
En la salida inferior de este conector en T, normalmente hay un tapón que lo cierra. Pero, en realidad, la protección contra explosiones en los carriles para cables y en las tuberías para pasar los cables no se debe a la capacidad de aislamiento de dichos carriles o tuberías, sino a la calidad de los cables y a sus propiedades ignífugas……
En la salida inferior de este conector en T, normalmente hay un tapón que lo cierra. Pero, en realidad, la protección contra explosiones en los carriles para cables y en las tuberías para pasar los cables no se debe a la capacidad de aislamiento de dichos carriles o tuberías, sino a la calidad de los cables y a sus propiedades ignífugas……
Gracias a todos por sus consejos y discusiones. Originalmente queríamos eliminar los tubos flexibles a prueba de explosiones y usar directamente conectores tipo “grain head”. Pero los expertos en seguridad del país insistían en que, sin esos tubos, no se podría garantizar la seguridad, lo cual nos dejó sin saber qué hacer. Si protestábamos, era como si no les hiciéramos caso; y si no protestábamos, era porque, en realidad, no habíamos hecho nada malo. Ay.
Los puertos se sellan con masilla a prueba de explosiones; así es como se hace generalmente
Espero que, después de ver las fotos, ya no hagan preguntas tontas, y mucho menos hablen sin sentido para confundir a los demás.
Este mensaje fue editado por última vez por fjw3081585 el 15-1-2019 a las 22:25. Así es como está en este conjunto de imágenes estándar; ese número que se encuentra en la esquina superior derecha del conjunto de imágenes, ¿no es acaso el número del mismo? Además, la norma de construcción GB50093 (en su punto 7.4.13) establece que, cuando existe la posibilidad de que los conductos para cables sean invadidos por agua de lluvia o humedad, deben tomarse medidas de drenaje en el punto más bajo. Además, el número 3 en la imagen corresponde a una caja de paso para cables a prueba de explosiones. Se trata de un dispositivo distinto de la caja de conexiones; esta caja sirve únicamente para pasar los cables por ella. La caja de conexiones, por su parte, se utiliza en sistemas de iluminación a prueba de explosiones y cuenta con conectores eléctricos. Son dos dispositivos diferentes. Por último, en cuanto a la protección contra explosiones, en la imagen 1 se utiliza un tubo de conexión flexible a prueba de explosiones. Mire las especificaciones de este tubo flexible a continuación; por lo general, se indica que cuenta con una conexión de sellado antideflagrante. Creo que es el anillo de goma presente en esa conexión de sellado antideflagrante el que cumple la función de proteger contra explosiones. El tubo y la caja para cables sirven únicamente para evitar daños mecánicos en los cables.
Así es en este atlas estándar. Además, la norma de construcción GB50093 (en su punto 7.4.13) establece que, cuando existe la posibilidad de que los conductos para cables sean invadidos por agua de lluvia o humedad, deben tomarse medidas de drenaje en el punto más bajo. Además, el número 3 en la imagen es una caja de paso para cables a prueba de explosiones. Se trata de un dispositivo distinto a la caja de conexiones; su función es únicamente permitir el paso de los cables. Por último, en cuanto a la protección contra explosiones, en la imagen 1 se utiliza un tubo de conexión flexible a prueba de explosiones. Mire las especificaciones de este tubo flexible: por lo general, se indica que cuenta con juntas herméticas a prueba de explosiones. Creo que es el anillo de goma presente en dichas juntas herméticas el que cumple la función de proteger contra explosiones. El tubo protector y la caja para cables sirven únicamente para evitar daños mecánicos en los cables.
No es a prueba de explosiones; lo que se exige es un sellado e aislamiento adecuados. Si eso no funciona, entonces no se puede hablar de protección contra explosiones
Opinión personal: Los tubos flexibles a prueba de explosiones que suelen utilizarse ya están sellados en el extremo donde se conectan los instrumentos. En el extremo donde se conectan con los tubos galvanizados, no cuentan con sello alguno. Por lo tanto, esta medida de drenaje no dañará la estructura a prueba de explosiones.
El 3 es el conector de fugas; debe instalarse en los puntos más bajos, tanto en el lado del instrumento como en el lado de la caja de conexiones. Esto es lo que exigen las normas de construcción en el sitio. Por lo general, esta abertura está cubierta con una tapa. Durante el mantenimiento, al abrir la tapa, toda el agua que se filtra en la línea del tubo de protección sale por estos dos puntos más bajos. Es irreal pretender que el llamado tubo de protección esté hermético en todo momento; ni en la práctica ni en el diseño es posible lograrlo. Además, no es necesario hacerlo. ¿Cuál es el propósito? En las zonas a prueba de explosiones, la mayoría de los instrumentos utilizados son instrumentos intrínsecamente seguros y a prueba de explosiones; además, los cables empleados también son de tipo intrínsecamente seguro y a prueba de explosiones. Estos cables tampoco están sellados dentro de los canaletas para cables. Lo importante son las conexiones, como el lado de las interfaces eléctricas de los instrumentos y el lado de las interfaces eléctricas de las cajas de conexiones. En estos puntos es necesario utilizar glándulas o mangueras flexibles a prueba de explosiones, junto con conectores de tipo Y, y además rellenarlos con masilla aislante.
De hecho, se debe principalmente al sellado en la conexión del instrumento. Además, los cables se pueden clasificar en intrínsecamente seguros y no intrínsecamente seguros, o según su capacidad de resistencia al fuego, pero no existe algo llamado cable a prueba de explosiones.
Se trata de una caja de paso para cables a prueba de explosiones, no de una caja de conexiones; se utiliza aquí para el drenaje