Esto mide el oxígeno; ¿qué parámetros necesitan modificarse? ¡Ayuda, todos!
Se configura la presión de trabajo del oxígeno, la temperatura, el rango de medición, el diámetro interno de las tuberías y el coeficiente K de caudal (que se indica en la placa identificativa del instrumento). Eso es todo.
Me gustaría preguntar, ¿hasta qué nivel puede llegar la precisión de medición?
Yo también estoy preocupado por el mismo problema. ¿Cómo se modifica el rango con las manos? Aparentemente indica que la modificación fue exitosa ; Pero al revisar en este dispositivo, no hay ninguna modificación.
Si se mide oxígeno líquido, la temperatura adecuada no es la correcta. Si lo que se mide es el oxígeno gaseoso, ¿por qué en el instrumento se indica que el medio a medir es un líquido?
Este mensaje fue editado por última vez por Yann el 4 de junio de 2019, a las 21:17, en AMS. Recuerdo que era posible hacer modificaciones.
¿Se están utilizando aquí medidores de flujo que fueron desmontados de otro lugar? El medio no es el correcto. . . .
Es necesario cambiar la variable de proceso, pasándola de líquido a gas. Además, hay que ajustar las unidades de medida, la presión del proceso y la temperatura. Se recomienda que la medición del vapor se realice en términos de volumen, para poder realizar una compensación de presión en el DCS; así se obtiene mayor precisión. Si no es necesario realizar mediciones, entonces se debe indicar el caudal masivo, estableciendo al mismo tiempo la densidad