Consultar sobre problemas con los posicionadores de doble acción de ABB

2019-01-15View Original

Thread Content

Posicionador de doble acción ABB: no hay problemas en el recorrido hacia arriba. Pero en el recorrido hacia abajo, si se da una instrucción del 75%, la palanca se atasca en torno al 76% (la palanca no se atasca realmente); se puede escuchar un sonido de escape de aire, pero la palanca no se mueve (esto ocurre de vez en cuando). También ocurre que, cuando se da la instrucción de cierre total, se sigue escuchando un sonido de escape de aire, pero la palanca casi no se mueve. Después de esperar un rato, cuando la presión del aire se ha evacuado por completo, la palanca finalmente se cierra por completo. Esto también ocurre de vez en cuando. En alguna ocasión, la palanca no se cerró completamente incluso después de esperar mucho tiempo. ¿Cuál podría ser el problema?
Reply #22019-01-15
La función del localizador es enviar señales de ajuste de forma continua, siempre que la posición no sea la correcta (puede considerarse como un sistema de regulación proporcional + diferencial). Por lo tanto, la barrera del posicionador de doble acción neumático (eléctrico/neumático) no se detiene en la posición estática correspondiente cuando el recorrido de la válvula no alcanza esa posición ; Por lo tanto, al realizar la inspección, primero se verifica si el recorrido está completo ; Si el fenómeno desaparece después de un rato y todo funciona correctamente, lo importante es verificar si las tuberías de escape (incluidas las tuberías internas del localizador) están desobstruidas ; Mueva suavemente la barrera de un lado a otro; si el problema desaparece rápidamente, es posible que el amplificador neumático esté atascado.
Reply #32019-01-16
Además de lo anterior, por favor verifique si el cilindro tiene fugas, si la presión del suministro de aire es suficiente, si los rodamientos son flexibles y si la barra de retroalimentación está suelta; Además, si la barrera tiene una estructura excéntrica, también es difícil cerrarla por completo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.