2019-01-15View Original

Thread Content

Se trata de un diagrama de control del nivel de líquido en un tanque de llenado. En su diseño, la cantidad de agua desalinizada y la cantidad de agua purificada se distribuyen por igual, con una ligera preferencia por el uso de agua desalinizada. El agua desalinizada es del 50-100% 0-100% ; La purificación del agua es del 0-50% al 100-0%. ¿Esta parte en rojo representa la posición de la válvula o el nivel del líquido? Pero, lógicamente, no parece tener sentido, ¿verdad? :P: P
Reply #22019-01-15
La parte roja representa sin duda el nivel del líquido. Cuando el nivel está entre 0 y 50%, la válvula que controla el agua purificada se abre completamente y se cierra por completo. Cuando el nivel está entre 50 y 100%, la válvula que controla el agua desionizada se cierra completamente y se abre por completo.
Reply #32019-01-15
Lo que mencionas debe ser el valor de ajuste en la operación del panel de control; este tiene una cierta relación con el grado de apertura de las válvulas en el sitio. No es el nivel del líquido.
Reply #42019-01-15
Gráfico de control del nivel en el tanque de agua de inyección; en su diseño, la cantidad de agua desalinizada y de agua purificada utilizada es igual, pero hay una tendencia a preferir el uso de agua desalinizada. 1. El controlador de nivel es de tipo reactivo: cuando el nivel es alto, se cierra la válvula ; 2. Entonces, debería ser de 100~50% (salida del controlador LIC), lo que corresponde a un rango de apertura de la válvula de agua desionizada de 100~0% ; 3. El rango de 50~0% (salida del controlador LIC) corresponde al rango de 100~0% para la válvula de agua purificada A. Los dígitos rojos representan la salida del controlador de nivel; el rango de 100~0% indica el grado de apertura de la válvula. Dado que todas las válvulas son de tipo FC, es decir, válvulas que se abren con presión de aire, lo cual equivale a un funcionamiento de tipo positivo, se considera que el diseño de la posición de la válvula A está invertido. De esta manera, primero se añade agua purificada; si esta no es suficiente, entonces se añade agua desalada. Cumple mejor con los requisitos de ahorro de energía.
Reply #52019-01-16
Respuesta unificada: El diseño del instituto no está listo; se introdujeron datos incorrectos. En la práctica, debería ser como lo indicado por 4L
Reply #62019-01-17
Rango de nivel de líquido: 0-50%. La válvula del agua purificada está controlada, y su posición varía de completamente abierta a completamente cerrada; la velocidad de apertura y cierre depende de la rapidez con la que cambia el nivel del líquido; En el rango de nivel de líquido del 50-100%, la válvula de agua desionizada está controlada, y su posición se abre gradualmente desde 0 hasta 100. El diseño de la posición de la válvula para la purificación del agua no presenta problemas. Por favor, revise bien los requisitos planteados por el autor del tema; se inclinan más hacia la adición de agua desalinizada. Eso significa que: 1) En condiciones normales de producción, el nivel del líquido en el tanque de inyección debe estar por encima del 50%, es decir, se debe mantener un nivel superior al 50% para satisfacer las necesidades relacionadas con la adición de agua desalada. Si el nivel permanece siempre por encima del 50%, basta con seguir añadiendo agua desalada. Solo cuando el caudal de agua que sale del tanque es demasiado alto y el nivel no puede mantenerse por encima del 50%, es necesario agregar agua purificada. Hasta que el nivel del líquido vuelva a superar el 50%, se reanuda el suministro de agua desionizada; en ese momento, la válvula de alimentación de agua purificada está cerrada. 2. En el diagrama, tanto las válvulas de agua desionizada como las de agua purificada son de tipo FC; por lo tanto, no se puede concluir directamente que haya algún problema en el diseño de las válvulas. Tal vez, debido a los requisitos especiales de las interrupciones en el proceso, no se permita el suministro de agua desionizada y agua pura cuando fallan las válvulas de corte del suministro de gas; eso también es posible. Si es necesario realizar algún reabastecimiento, este también debe cumplir con los requisitos propios del agua desionizada; es decir, las válvulas de agua desionizada deben diseñarse para abrirse en caso de fallo, mientras que las válvulas relacionadas con el agua purificada deben cerrarse en ese mismo caso. 3. Cuando el tanque de agua está vacío, primero se debe reponer con agua purificada. Cuando el nivel del líquido alcanza el 50%, se cierran por completo las válvulas de suministro de agua purificada, y se abre la válvula de suministro de agua desionizada. Esto no coincide con lo que usted dijo, de que “si el agua purificada no es suficiente, se debe añadir agua desalinizada”. En realidad, lo adecuado es añadir agua desalinizada; solo en casos especiales se debería utilizar agua purificada para cumplir con los requisitos de ahorro de energía.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.