1. Rango: -4 a 4 KPa. Para verificar el ajuste a cero, si se muestra 0 KPa a 4 mA, eso indica que el medidor es preciso. Si al restablecer a cero, 4ma muestra 0.5, ¿significa eso que el rango de medición es de -4.5 a 3.5? Tengo otra idea: primero cambiaría el rango a 0–8; después de restablecer a cero con 475, cambiaría el rango nuevamente a -4 a 4. ¿Cuál de estos métodos es correcto? ¿O ninguno de los dos? ¡Por favor, alguien experto que me ayude a entenderlo!
Yo también estoy confundido. El rango es de -4 kPa a 4 kPa; al verificarlo en cero, se muestra 0 kPa. ¿Eso significa que el medidor es preciso?
Primero, cambie el rango a 0–8. Después de poner 475 en cero, vuelva a cambiar el rango a -4–4. Así estará correcto
Rango: -4 a 4 KPa. Para verificar si el instrumento está calibrado, se debe comprobar que, a 4 mA, se muestre 0 KPa; eso indica que el instrumento es preciso. Hermano, si realmente fuera preciso, probablemente sería necesario reemplazar todos los instrumentos de su fábrica
La lectura para la atmósfera es 0; ¿no debería ser 12 mA?
Nada de eso está bien, es un completo desastre.
-4~4 ma: 0% = -4 kPa, 25% = -2 kPa, 50% = 0 kPa, 75% = 2 kPa, 100% = 4 kPa.
La calibración del manómetro de presión negativa es la misma que la del de presión positiva: 4 mA corresponde al límite inferior del rango, y 20 mA al límite superior. HART permite modificar el rango de medición del instrumento, así como su punto cero. Por lo general, se trata de un punto cero en el valor cero, y no de un valor negativo. Es importante distinguir bien este concepto
El 4ma debe ser el límite inferior de tu rango de medición, y no el “0”. El autor del mensaje parece tener alguna confusión respecto a este concepto Primero, cambie el rango a 0–8. Después de poner 475 en cero, vuelva a cambiar el rango a -4–4. Así estará correcto
Gracias por la corrección. Una pregunta más: al restablecer a cero, la presión es de 0 KPA, pero la lectura no es de 12 mA. ¿Se trata de un error de medición o qué pasa?
Después de modificarlo a 0---8, 475 vuelve a cero; luego, al cambiar el rango a -4---4, ¿no afectará eso a la sensibilidad del medidor?
Oh, escribí mal, fui muy descuidado. 0 corresponde a 12 ma. 4 ma corresponde a -4, 12 ma corresponde a 0 y 20 ma corresponde a 4. Cuando se restablece la posición a cero, OKPA no es 12 ma. ¿Cómo se hace correctamente?
1. Rango de medición de -4 a +4 KPa; a 0 KPa, se corresponde con el 50% del rango total. La salida debería ser de 12 mA; 2. Es posible realizar la calibración en un rango de 0~8 KPa y luego pasar a un rango de -4~+4 KPa ; 3. La migración no es lo mismo que el ajuste a cero, pero en la actualidad, en la mayoría de los instrumentos, el ajuste a cero y la migración son, en realidad, sinónimos (se puede entender como la diferencia entre un ajuste aproximado y uno preciso). La forma de determinar si el ajuste de cero es equivalente al proceso de desplazamiento es la siguiente: después del ajuste, se envía una señal de valor máximo. Si el valor indicado es de 20 mA, entonces el ajuste de cero es equivalente al desplazamiento ; 4. En ausencia de migración, solo se verifica el rango de 0 a +4 KPa. Si la linealidad en este rango es correcta, generalmente no habrá problemas en el rango de -4 a 0 KPa.