Frecuencia de ajuste de las barreras de los conductos de humo

2019-01-19View Original

Thread Content

Hola a todos. Las compuertas de los conductos de humo se utilizan para regular la presión negativa. ¿Es posible que estas compuertas se ajusten en todo momento, al igual que las válvulas de control? Es decir, que la presión negativa y el funcionamiento de las compuertas se regulen automáticamente, ajustándolas en cada instante. ¿Podría esto causar daños en las compuertas? Dado que estas son bastante grandes, también existe el riesgo de que se atascen.
Reply #22019-01-19
El agua en movimiento no se echa a perder; si algo se mueve, no hay atascos. :lol Es muy sencillo ajustar esa barrera de control. Con un pequeño dispositivo basta para solucionarlo. Para más detalles: https://bbs.hcbbs.com/thread-1430414-1-1.html
Reply #32019-01-19
El agua en movimiento no se echa a perder; si hay movimiento, no hay atascos. Basta con ajustar una barrera de control… Es muy sencillo. Con un pequeño dispositivo se puede solucionar el problema. Para más detalles: https://bbs.hcbbs.com/thread-1430414-1-1.html
Reply #42019-01-19
No sé qué tipo de hornos tienen ustedes. Nuestro horno controla la presión negativa en su interior mediante la regulación de la frecuencia del ventilador de extracción; las válvulas de control están siempre cerradas
Reply #52019-01-19
En teoría debería ser posible; es una buena idea. No sé si alguna empresa ya la ha utilizado
Reply #62019-01-20
Las compuertas de los conductos de humo deberían estar completamente abiertas. Por aquí, también controlamos el variador de frecuencia del ventilador para regular la presión negativa en la cámara de combustión. En cuanto a las compuertas de los conductos de humo, no se puede decir lo mismo: si no se ajustan con regularidad, con el paso del tiempo pueden corroerse y atascarse ¡ ¡ ¡
Reply #72019-01-20
Este mensaje fue editado por ZhiGE por última vez el 20-1-2019 a las 08:39. 1. Actualmente, en los hornos existe una presión negativa; especialmente en los hornos más grandes, se suelen utilizar soplantes de frecuencia variable para regular dicha presión negativa, lo cual permite un consumo energético más eficiente; 2. Las compuertas de los conductos de humo también pueden utilizarse para regular la presión negativa; es decir, se pueden emplear cilindros o mecanismos hidráulicos para mover las compuertas y así regular la presión negativa, mediante un control continuo de tipo PID de circuito simple ; 3. El efecto de ajuste en caso de atascamiento de la placa de la chimenea seguramente no es bueno; se necesita un mantenimiento frecuente ; Si no se desea realizar ajustes frecuentes, se debe establecer un pequeño margen de error; de esta manera, no habrá salida cuando la desviación esté dentro de ciertos límites. Al mismo tiempo, se debe reducir ligeramente la intensidad de acción del PID.
Reply #82019-01-20
Esto es posible, pero hay que tener en cuenta que la precisión de ajuste no debe ser demasiado alta. En nuestra empresa, para el ajuste de las compuertas de los conductos de humo se utiliza un sistema de control automático avanzado, y los resultados son bastante buenos. Se requieren ejecutores eléctricos y mecanismos servomecanicistas de alta calidad
Reply #92019-01-28
En condiciones de ventilación natural, las compuertas de los conductos de humo controlan la presión negativa. Si la densidad del humo es alta, se necesita un soplador para controlar la presión negativa en el horno.
Reply #102019-01-28
Ni las chimeneas ni las puertas de control son equipos precisos; utilizarlos para ajustar en tiempo real una ligera presión negativa no es una opción adecuada. Es más fiable recurrir al ajuste de frecuencia del ventilador de extracción.
Reply #112019-01-29
La regulación de las puertas de control de los conductos de humo es deficiente, lo que provoca una presión negativa inestable. Esto involucra la precisión de mecanizado de las puertas con barreras, la precisión de mecanizado del actuador y su tiempo de respuesta, así como la sensibilidad eléctrica del controlador servo. Y la presión negativa se regula en un rango relativamente pequeño, por lo que utilizar un soplador de aire con frecuencia variable es la mejor opción. La condición es que la puerta de parada esté en una posición adecuada.
Reply #122019-01-29
Los extractores de aire con frecuencia variable son la mejor opción. Hay fugas de aire por todas partes debido a las barreras utilizadas: lol
Reply #132019-03-22
Se puede ajustar, es lo mismo que poner la válvula de control en modo automático

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.