2019-01-21View Original

Thread Content

Les pido consejo sobre un problema de control en un proceso de mezcla de agua: se trata de la mezcla de agua caliente y agua fría. Los parámetros que deben controlarse son el nivel del líquido en el tanque (sin agitación) y la temperatura. Actualmente, la temperatura del agua salida varía mucho, con desviaciones de hasta 10 grados. La válvula de control del nivel se activa con frecuencia. ¿Tienen alguna sugerencia? También me gustaría saber si es necesario mejorar la ubicación de los instrumentos de medición. Gracias de antemano
Reply #22019-01-21
Este mensaje fue editado por última vez por gxgpww el 21-1-2019 a las 11:48. Diagrama de proceso
Reply #32019-01-21
Se recomienda echar un vistazo al mezclador directo de agua para ver si es útil para el proyecto.
Reply #42019-01-21
Por el momento, solo se utiliza el control PID de circuito simple. ¿Tienen alguna otra buena metodología de control?
Reply #52019-01-21
Se recomienda cambiar el método de control, ya que en el sistema actual, el nivel del líquido varía debido a los cambios en el caudal de agua caliente, mientras que la temperatura varía por los cambios en el caudal de agua fría. Al cambiar ambos parámetros, las fluctuaciones son mayores y el control no es eficaz. Se recomienda mantener constante el caudal de agua fría o caliente, y controlar la temperatura mediante una conexión en serie con el caudal de otra agua fría o caliente. Luego, el nivel del líquido y la cantidad extraída desde el fondo del tanque se controlan de forma secuencial.
Reply #62019-01-21
Son tres grupos de regulación, y también hay requisitos en cuanto a la cantidad de agua que se produce. ¿Quién lo hizo? ¿Es tan complicado?
Reply #72019-01-21
Este mensaje fue editado por última vez por bfdlwolf el 21-1-2019 a las 12:16. Se recomienda que el control del agua caliente que entra en el tanque sea mediante control de caudal; el control de la agua fría que entra en el tanque debe seguir siendo por control de temperatura. En cuanto al agua que sale del tanque, se sugiere un control en cascada basado en el caudal y el nivel del líquido. Se agita el fondo del tanque con nitrógeno. Dado que el caudal de agua caliente que entra en el tanque es bastante estable, el caudal de agua fría que también entra en el tanque es igualmente estable. Por lo tanto, el nivel del líquido en el tanque también se mantiene estable. Esto hace que las válvulas de control no necesiten funcionar con frecuencia, lo cual facilita el control de la temperatura
Reply #82019-01-21
Controlar la temperatura en ambos casos es demasiado complicado. Como ya se mencionó arriba, para el agua caliente que entra en el tanque se puede utilizar el control de caudal; en cambio, para el agua fría sigue siendo necesario usar el control de temperatura. De forma más sencilla, se puede utilizar un medidor de temperatura para controlar la válvula que permite el paso del agua fría, mientras que para el agua caliente se puede mantener un caudal constante
Reply #92019-01-21
Con los sistemas de detección existentes, ¿se podría intentar instalar un agitador para así poder controlar mejor la temperatura? (La demora en la temperatura es considerable). O bien, se debe cambiar a el método de control que mencionaron los de arriba. El flujo es relativamente fácil de controlar. De esta manera, también se puede controlar la proporción de agua fría y caliente. O bien, se pueden instalar puntos de medición de temperatura en las ubicaciones adecuadas de las tuberías del proceso de salida, de modo que la temperatura, el nivel del líquido y el caudal formen parte de un sistema de control en cascada.
Reply #102019-01-21
Dado que el caudal de salida se ajusta según las condiciones de operación, esto implica un control del nivel del líquido; por lo tanto, el caudal de agua caliente no puede establecerse de forma constante
Reply #112019-01-21
Actualmente, es difícil añadir un mezclador. ¿Sería posible cambiar la tubería de entrada de agua fría por un rociador, y agregar un termómetro en la salida de la bomba para controlar la temperatura?
Reply #122019-01-21
¿Quién controla el nivel del líquido en el tanque? ¿Se controla mediante la válvula de salida?
Reply #132019-01-21
Sí, también es necesario controlar el caudal de agua en la salida, ajustándolo según las necesidades del proceso
Reply #142019-01-21
¿Dónde se puede ver? He consultado mucha información, pero por ahora no tengo una buena idea
Reply #152019-01-21
Mezclador de tuberías de agua: Al igual que el mezclador de refrescos, es un producto ya listo para su uso; lo venden los fabricantes y no es caro. Condiciones conocidas: Agua caliente a 40-60 grados, agua fría a 5-15 grados; se obtiene agua tibia a 45 grados. Se recomienda realizar los siguientes ajustes: eliminar los tanques de almacenamiento e instalar mezcladores de tuberías de agua para garantizar una mezcla adecuada entre el agua fría y la caliente. Se añade un medidor de caudal en la tubería de salida, y se instala una válvula de regulación para controlar el flujo de agua caliente. Se mide la temperatura en la tubería de salida, y se utiliza una válvula de regulación para controlar el caudal de agua fría.
Reply #162019-01-21
Con estos dos grupos de válvulas de regulación es suficiente. Debe establecerse una zona de medición de temperatura a cierta distancia después del punto de salida del agua, según lo exijan los mezcladores de tuberías de agua (hay que consultar las especificaciones del fabricante; ya no recuerdo con exactitud).
Reply #172019-01-21
Entonces, lo único que se puede hacer es añadir un dispositivo de mezclado, para que la mezcla sea más uniforme.
Reply #182019-01-21
Sigo pensando que mi método es el mejor.
Reply #192019-01-21
He revisado los mezcladores para tuberías de agua; parece que son adecuados para procesos que involucran la adición de productos químicos. No sé si son adecuados para tuberías con un gran caudal de agua. En cuanto a los tanques de almacenamiento, no se pueden eliminar
Reply #202019-01-21
¿Qué cantidad de tráfico? Hay de gran tamaño, con diámetro nominal DN200
Reply #212019-01-21
No se puede cancelar el tanque de almacenamiento. ¿Podría indicar las razones?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.