Sobre el problema de instalación del sistema JX300XP de Zhejiang University Zhongkong

2019-01-21View Original

Thread Content

Ahora el sistema funciona normalmente. Se han añadido algunos programas de parada automática en caso de que la temperatura de las turbinas supere ciertos límites, en la configuración y los programas. También se han modificado algunos valores de parámetros de las válvulas eléctricas, así como algunos rangos de medición. Además, se ha realizado la configuración y la creación de pantallas para algunos equipos nuevos. El problema es que las turbinas no pueden detenerse, lo cual afectará a los datos relacionados con la protección del medio ambiente. ¿Es posible que la instalación fuera de línea provoque una parada automática del sistema? La segunda pregunta se refiere a la configuración del rango de medición: ¿es cierto que para los puntos AIP no es necesario descargar ningún programa, ya que basta con publicarlos para poder usarlos? Parece que con las señales PT100 no es así, ya que es necesario descargar un programa. ¿Hay alguien que conozca bien el JX300XP y pueda ayudarme? ¡Le estaría muy agradecido!
Reply #22019-01-22
Este mensaje fue modificado por última vez por jlshnlhj el 22-1-2019 a las 12:14. La configuración se divide en configuración de la estación de control y configuración de la estación de operación; generalmente, la configuración de la estación de control debe ser descargada y publicada. Los puntos de IA se configuran en la estación de control. ¿Desea descargarlos? Sin descargarlo, si la estación de control no tiene el programa compilado, ¿cómo se pueden procesar esos puntos de IA? ¿Dejar que la estación de operaciones recoja esos puntos de IA? La configuración de la estación de operación, las pantallas de flujo, las tendencias, etc., son asuntos de la estación de operación; no es necesario descargar nada, solo hay que publicarlos. En cuanto al procedimiento de parada por interbloqueo, es posible que la instalación fuera de línea provoque una parada forzada del sistema, y esto depende de si se cumplen las condiciones de interbloqueo. Por seguridad, se puede hacer en 2 pasos. 1. La salida de parada por interbloqueo no está conectada; tras completar el programa de parada por interbloqueo, se procede a su compilación, descarga y depuración (fuera de línea). 2. Una vez que toda la verificación funcional se haya completado con éxito, se debe desactivar el sistema de interbloqueo (colocando el “interruptor de desactivación del interbloqueo” en la posición de desactivación). Luego, se conectan las líneas de salida relacionadas con la parada automática, y se vuelve a activar el sistema de interbloqueo (colocando el “interruptor de desactivación del interbloqueo” en la posición normal)
Reply #32019-01-22
Todo debe descargarse mediante un programa. El JX300XP permite realizar esta descarga, pero existe riesgo. Se recomienda hacerlo después de detener el equipo, teniendo en cuenta los parámetros críticos y las conexiones entre los componentes. En nuestra fábrica ya ocurrió un incidente en el que las válvulas se activaron durante el proceso de descarga
Reply #42019-01-22
Seamos honestos. Ni siquiera ellos mismos logran entender bien el sistema de Zhejiang University Zhongkong. A veces dicen que no se moverán, pero justo entonces se mueven. Dijeron que los archivos no se perderían, pero justo así fue como se perdieron. Y además, son ellos mismos quienes lo operan. No hubo ningún error de operación. Por lo tanto, nadie puede garantizarte si la interconexión funcionará al conectarlo. Cambiar el rango se puede hacer directamente para su uso, pero es mejor descargarlo primero antes de publicarlo. Es fácil cometer errores con la ropa inferior. En realidad, la resistencia térmica no tiene un rango de medición; se basa en la relación entre el valor de la resistencia y la temperatura, por lo que no existe tal concepto de rango. El llamado rango del sistema es solo el límite superior que se muestra. Las piezas correspondientes se encuentran dentro de la tarjeta, por lo que es necesario instalarla para que sea útil. En realidad, no es difícil evitar que el ventilador se detenga: basta encontrar los puntos de interconexión eléctrica para mantenerlo en funcionamiento. Luego, la parte inferior; una vez que esté lista, se verifica que la interconexión funcione sin problemas. Ahora, basta con que el personal eléctrico quite los cables de conexión para que esté listo
Reply #52019-01-23
Este edificio es la respuesta correcta. El JX-300XP permite la descarga en línea, pero, por precaución, se recomienda configurar primero los ajustes de interconexión antes de descargarlo. Luego, se debe establecer un punto en estado abierto para comenzar, y posteriormente modificar la configuración. Así, se garantiza mayor seguridad. He descargado la configuración al menos 100 veces; en ninguna ocasión hubo fallos ni problemas, a menos que se haya cometido un error en la programación. Publicar es lo más seguro, no hay de qué preocuparse……
Reply #62019-01-23
Primero, instalar cada controlador por separado, y luego lanzarlos uno por uno. El JX300XP ya se lanzó en formato físico varias veces, y no consideré que fuera un problema. Mientras no lo publiques en su totalidad, no habrá problemas.
Reply #72019-02-12
300XP, siempre y cuando tu lógica esté correcta, puedes descargar el programa sin problemas. Si cambias el rango y la lógica, definitivamente debes descargarlo
Reply #82020-09-01
¿Podría indicarme si es necesario descargar algo para que la IA modifique los valores de alarma?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.