Acerca de las alarmas del sistema de control central DCS-300XP

2019-01-22View Original

Thread Content

Como dice el título: 1. Ya se han configurado los parámetros de alarma en las variables, pero es necesario generar una señal DO separada para la alarma sonora y luminosa. ¿Cómo hacerlo? ¿Existen variables de sistema que se puedan utilizar para generar algo directamente? 2. En la computadora existen varios archivos de configuración, pero no se sabe cuál es el programa final. ¿Cómo solucionarlo? Gracias a todos, bienvenidas sus respuestas.
Reply #22019-01-22
1. El JX-300 no tiene una salida directa. Se necesita un módulo para comparar tamaños antes de enviar la salida a DO. 2. Haga clic con el botón derecho para ver la fecha del archivo; por lo general, el más reciente es el que tiene la fecha más actual. Si se está utilizando, entonces, naturalmente, la versión más reciente está en el disco D.
Reply #32019-01-23
Según la descripción 1, los parámetros de alarma ya están configurados en las variables. Se debe seleccionar un módulo en la configuración lógica: una entrada conectada al valor PV en el sitio, otra entrada para introducir el valor de referencia, y una salida conectada a DO. Si no se desea utilizar el valor del sitio para los cálculos, es necesario definir 2 variables personalizadas y luego utilizarlas en la configuración lógica. Los dos pinos de entrada están conectados a una variable cada uno, mientras que el pino de salida está conectado a DO. Dos variables personalizadas conectadas a la pantalla permiten modificar las configuraciones de esta. 2. La configuración más reciente se encuentra en el disco D; por lo general, está dentro de la carpeta DCSDATA. Busque allí; esta carpeta se crea automáticamente al instalar el software. O bien, puedes cargar la configuración del CPU, que es la configuración más reciente
Reply #42019-01-23
1. La configuración de alarmas del sistema podría no ser suficiente para cumplir con la función de salida DO que deseas implementar; por lo tanto, es necesario reconfigurarla, utilizando un punto DO para integrar la lógica correspondiente. Parece que la versión más reciente está en la carpeta “run”. Si no se encuentra, habrá que comparar las fechas.
Reply #52019-01-23
No sabes dónde está la configuración, y nadie más lo sabrá tampoco. Inténtalo a adivinar: una persona normal la coloca debajo de DCSRUN. Si quieres agregar una alarma con luz y sonido, definitivamente es necesario usar el comando “do”. Para una alarma por software en la computadora, basta con configurarlo en las variables.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.