Grupos de temperatura para la clasificación a prueba de explosiones

2019-01-23View Original

Thread Content

¿Cómo se determina la temperatura superficial máxima en los grupos de temperatura para la clasificación de resistencia a explosiones? ¿Se basa en la temperatura de diseño o en la temperatura de funcionamiento? Gracias.
Reply #22019-01-23
¿Esta temperatura se calcula según la temperatura de ignición del medio, verdad?
Reply #32019-01-23
Referencia: GB 50058-2014
Reply #42019-01-23
Todo lo que se dijo arriba es cierto; lo importante es la temperatura de encendido del gas inflamable en el lugar, ya que eso determina a qué grupo de temperaturas pertenece.
Reply #52019-01-23
**Se estipula que los equipos eléctricos destinados a entornos explosivos o con gases explosivos deben solicitar y obtener un certificado de conformidad para su uso en dichos entornos. Los equipos eléctricos que cuentan con un certificado de resistencia a explosiones se denominan equipos eléctricos a prueba de explosiones. Los termopares son un tipo de dispositivo eléctrico. Cuando se utilizan en entornos explosivos (con gases), también es necesario que cuenten con un certificado de seguridad contra explosiones. Los termopares que poseen dicho certificado se denominan termopares a prueba de explosiones. Se utilizan termopares a prueba de explosiones para evitar que, al emplearse en entornos explosivos, estos provoquen la ignición de los gases explosivos presentes en dichos ambientes, garantizando así una producción segura. Los termopares a prueba de explosiones suelen instalarse mediante roscas o bridas fijas. Desde el punto de vista estructural, existen dos tipos: los de tipo montable y los de tipo blindado. Para elegir un termopar a prueba de explosiones, se puede consultar la tabla de selección de termopares montables y termopares blindados; no se detallará esto en este texto. En las plantas de producción de la industria petroquímica, suelen presentarse diversos gases y vapores químicos inflamables y explosivos. Utilizar termopares comunes resulta muy inseguro, ya que puede provocar fácilmente explosiones debido a estos gases. Por lo tanto, en estas situaciones es necesario utilizar termopares a prueba de explosiones como sensores de temperatura. Los termopares a prueba de explosiones fabricados por Changhui Instruments son adecuados para entornos peligrosos donde existen gases explosivos, y donde el nivel de protección contra explosiones es dⅡBT4 o dⅡCT4. Termopares a prueba de explosiones: yunrun.com.cn/tech/212.html. ¿Cómo se indica la clasificación de resistencia a las explosiones en los termopares a prueba de explosiones? ① Ex: Símbolo de resistencia a las explosiones. ② Los códigos de tipo de resistencia a las explosiones se indican en la tabla 1. Formas de resistencia a las explosiones: tipo reforzado, tipo intrínsecamente seguro, tipo de presión positiva, tipo lleno de aceite, tipo lleno de arena, tipo sellado. Códigos: d, e, i, a, ib, p, o, q, m. ③ Clasificación según el entorno con gases explosivos: a) Clase I: Equipo eléctrico para minas de carbón ; b. Clase II: Equipos eléctricos para entornos con gases explosivos, excepto en minas de carbón. ④Los equipos eléctricos de grado de protección contra explosiones de tipo aislamiento explosivo de clase II “d” y tipo intrínsecamente seguro “i” se dividen en tres categorías: IIA, IIB y IIIC. ⑤Los grupos de temperatura se refieren a la temperatura máxima en la superficie de los dispositivos eléctricos de categoría II. Véase la Tabla 2. Grupos de temperatura – Temperatura máxima permitida en la superficie, en °C: T1: 450; T2: 300; T3: 200; T4: 135; T5: 100; T6: 85. Ejemplos de marcados de protección contra explosiones: ① ExdⅡBT4: Tipo IIB, con protección contra explosiones, grupo T4 ; ②ExdⅡCT5: Tipo a prueba de explosiones IIC, grupo T5 ; ③E*aⅡCT4: Grupo T4, intrínsecamente seguro, clase ⅡC ;
Reply #62019-01-23
Ya que se habla de categorías de temperatura, eso se refiere a los gases. Pregunta 1: Se basa en la temperatura de encendido del medio; para más detalles, véase el punto 3.4.2 de la norma GB50058 y el Apéndice C. Segunda pregunta: Para esto no se indica una temperatura de diseño ni de funcionamiento; solo se menciona la temperatura de encendido. Luego, entre todas esas temperaturas de encendido, se busca la más baja, y esa será la temperatura correspondiente al grupo.
Reply #72019-01-23
La categoría T6 tiene las mejores propiedades a prueba de explosiones, mientras que la categoría T1 tiene las peores. Recuerde esto, y estará bien. . . Los grupos de temperatura se refieren al nivel de calentamiento anormal que presenta el propio aparato a prueba de explosiones; no tiene relación con los gases explosivos presentes en el entorno.
Reply #82019-01-24
No estoy del todo de acuerdo con lo que dice. 1. El rendimiento a prueba de explosiones se mide principalmente en función de su capacidad para evitar explosiones. Las categorías de temperatura T1~T6, IIA~IIC son solo una forma de comparación dentro de la misma categoría de protección contra explosiones; no constituyen un factor determinante. 2. El grupo de temperatura de los equipos eléctricos está estrechamente relacionado con la presencia de gases explosivos en el entorno en el que se encuentran. Por ejemplo, la temperatura de ignición del disulfuro de carbono es de 102 °C; por lo tanto, el grupo de temperatura del gas es T5. En este caso, la temperatura superficial de los equipos eléctricos no puede superar los 102 °C. Las opciones posibles para el grupo de temperatura son T5 o T6
Reply #92019-01-24
Jeje. 1. ¿He dicho ya que los grupos de temperatura son los que predominan? 2. Haces un buen trabajo distorsionando las cosas del partido… :lol
3. Un instrumento con grado de protección contra explosiones E*aⅡCT6, y otro con grado E*aⅡCT5. Hay que comparar cuál de estos dos instrumentos tiene un grado de protección más alto. Aprende primero eso.
Reply #102019-01-25
Predecesor, dígame simplemente qué frase o expresión técnica tiene algún problema
Reply #112019-01-25
La categoría de temperatura del equipo se determina en función de la temperatura de ignición de los gases explosivos presentes en el entorno. Nivel de temperatura IEC/EN/GB 3836. Temperatura superficial máxima permitida del equipo, T [°C]. Temperatura de ignición de las sustancias inflamables [°C]. T1: 450; T > 450. T2: 300; 450 ≥ T > 300. T3: 200; 300 ≥ T > 200. T4: 135; 200 ≥ T > 135. T5: 100; 135 ≥ T > 100. T6: 85; 100 ≥ T > 85
Reply #122019-01-25
Según la energía mínima de una chispa que podría provocar una explosión, las normas de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), adoptadas en nuestro país y en la mayor parte de Europa y del mundo, clasifican los gases explosivos en cuatro niveles de riesgo:

**T1 II A**: Metano, tolueno, metilato, etano, propano, propileno, acrílico, benceno, estireno, monóxido de carbono, acetato de etilo, ácido acético, clorobenceno, metil acetato, amoníaco.
**II B**: Propileno, acrilonitrilo, dimetilo sulfuro, hidrógeno cianuro.
**II C**: Hidrógeno, gas de agua.

**T2 II A**: Metanol, etanol, etilbenceno, propanol, propileno, butanol, butano, acetato de butilo, acetato de amilo, ciclopentano.
**II B**: Butadieno, etileno óxido, etileno, furano.
**II C**: Acetileno.

**T3 II A**: Pentano, pentanol, hexano, hexanol, heptano, octano, cicloetanol, trementina, nafta, petróleo (incluido la gasolina), fuel oil, pentanol tetracloruro.
**II B**: Dimetilo sulfuro, acraldehído, hidrógeno sulfuro.
**II C**: …

**T4 II A**: Acetaldehído, trimetilamina.
**II B**: Dibutilo éter, dietilo éter, etilmetil éter, tetrafluoroetileno.
**II C**: Dióxido de carbono disulfuro.

**T5 II A**: …
**II B**: …
**II C**: Etil nitrito.

**T6 II A**: Etil nitrito.
**II B**: …
**II C**: …

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.