¿Cómo se debe interpretar esta imagen? ¡Por favor, ayúdenme! ¡
En la parte superior se encuentra un interruptor de conmutación a distancia. Al activar el modo de control remoto, solo entonces se puede activar el interruptor START
En la esquina inferior izquierda se indican las condiciones de nivel de líquido bajo, presión baja, caudal alto y caudal bajo. El valor normal es 0; cuando este valor es 1, se activa la interrupción del proceso. En la última fila, cuando se cierra el sistema, hay una demora de 10 minutos antes de que pueda volver a abrirse, como si se mantuviera en estado cerrado durante 10 minutos sin soltarlo
La última edición de este mensaje fue realizada por gxgpww el 24-1-2019 a las 10:20. Los símbolos con círculos pequeños representan señales de inversión; se requieren muchas condiciones para poder detener la bomba
Principalmente, no entiendo la parte de la demora, por favor ayúdeme.
Se ha añadido un interruptor de retardo basado en el edge ascendente; por ejemplo, un retardo de 5 segundos. Cuando la señal pasa de 0 a 1, permanece en el valor 1 durante 5 segundos, lo que hace que la señal de salida también pase a ser 1. Si, en cualquier momento dentro de los 5 segundos, la señal vuelve a ser 0, entonces la salida seguirá siendo 0. Por lo general, se trata del problema de las paradas erróneas causadas por la inestabilidad de las señales en el lugar. Por ejemplo, las líneas de gas combustible de los hornos de calentamiento, etc
¿Cómo se interpretan los 30S y 10min en la esquina inferior izquierda?
¿30S se refiere al tiempo de 30 segundos necesario para poner en marcha la bomba, o a que esta debe detenerse si hay una lectura baja? ¿Y 10 min significa que la bomba solo puede volver a encenderse 10 minutos después de haberse detenido?
En primer lugar, la lógica de interconexión del sistema SIS debe cumplir con los principios de seguridad ante fallos. Estos principios determinan que la señal de interruptor en el campo, ZSR, sea 1 cuando todo está normal, y 0 cuando se activa una acción. 30S es una señal de retardo pura: al recibir la señal del interruptor de posición después de 30S, la bomba se detiene. Esto es un requisito que se impone a los equipos en movimiento para garantizar su buen funcionamiento y seguridad. De manera similar, 10 minutos representan el tiempo que se necesita para que la señal de esa posición vuelva a la normalidad; solo después de esperar al menos 10 minutos se puede permitir el reinicio. En cuanto a si esta lógica está bien estructurada, no puedo saberlo, porque no entiendo qué significa exactamente ese símbolo funcional al final ¿Flip-flop RS? O alguna otra definición. Para analizar de manera concreta el propósito de cada paso, en realidad es necesario entender cuáles son exactamente las condiciones que desencadenan algo, qué es cada bloque funcional. Los bloques funcionales básicos como “y”, “o” y “no” son fáciles de comprender, pero algunos de los bloques que aparecen en este diagrama no parecen estar representados según las normas habituales, ¿verdad? De todos modos, todo lo de arriba es cosa mía, inventado
¿Qué significa que quedan dos segundos en diez minutos?
1. Intención del proceso en el diagrama lógico: A. Conmutación y señalización de control local y remoto; B. En estado local, se puede encender y apagar la bomba directamente en el lugar ; C. Detener la bomba cuando el nivel de líquido es bajo, la presión es baja y el caudal es alto ; D. Si el caudal sigue siendo bajo 30 segundos después de encender la bomba, detenerla ; E. Después de que la bomba se detenga, se puede volver a encenderla después de 10 minutos. La demora de 2 segundos sirve para evitar que el estado de funcionamiento de la bomba cambie bruscamente, o que los estados de entrada de las puertas sean inestables. 2. Al enviar el diagrama lógico, es necesario incluir una leyenda e explicaciones de los bloques lógicos importantes; de lo contrario, se tratará solo de conjeturas ; 3. La lógica debe incluir una descripción del proceso; al compararla con el diagrama lógico, se puede comprender más rápidamente la intención.
La activación de los enclavamientos de seguridad se divide en dos tipos: una es la activación por 0 y la otra es la activación por 1; se determina mediante relaciones lógicas si se trata de una activación por 0 o por 1
Todas las interrupciones de seguridad se activan con un valor de 0; no está permitido que se activen con un valor de 1… En cuanto a las interrupciones relacionadas con el proceso, eso ya no importa ¡
La última edición de este mensaje fue realizada por Jtc20140503 el 28-1-2019 a las 17:29. Tanto el inicio como la detención del motor están condicionados por ciertos requisitos: cuando el valor de “Start” es 1 y se cumplen los demás requisitos, se envía un pulso de 5S para iniciar el motor; posteriormente, se interrumpe su funcionamiento. Entiendo que este “Start” es un punto débil (variable personalizada); debería ser un botón en la pantalla principal. STOP y Start son comandos de control manual múltiples. Tenga en cuenta que Start es un punto de contacto siempre abierto, y Stop es un punto de contacto siempre cerrado. Al considerar la imagen junto con la inversión (es decir, ese círculo pequeño)