Thread Content
¿Pueden utilizarse los PLCs de seguridad de Siemens en sistemas SIS? ¿El sistema SIS también necesita que su software cuente con certificación?
Eso depende de lo que decidan los responsables de la seguridad. En esencia, el SIS es un dispositivo de interbloqueo que funciona de forma independiente del sistema de control. Sin embargo, actualmente se le está dando un valor excesivo. En teoría, lo que dices es correcto: en muchos lugares se exigen certificaciones para la seguridad. Si es necesaria una certificación, entonces todos los componentes, desde el sistema de control hasta cada uno de los instrumentos, deben contar con certificación SIL.
Debería ser posible. Tiene certificación TVU; parece ser un modelo 300PLC, o bien de nivel SIL 3. En cuanto a la normativa de seguridad, no importa de qué marca sea el dispositivo, siempre y cuando esté certificado
De hecho, la situación actual en el país, junto con una serie de documentos emitidos recientemente por la Autoridad de Supervisión de Seguridad, ha acabado por mitificar un poco al SIS. En realidad, su propósito inicial era crear un sistema para garantizar la seguridad de los equipos y del personal. En nuestro entendimiento cotidiano, las marcas de primer nivel equiparan al SIS con TRICON de Estados Unidos y HIMA de Alemania; mientras que las marcas de segundo nivel son Porsafe, TCS900, entre otras. SIS son precisamente estos sistemas. Cuando se habla de SIS, se refiere a estos fabricantes. 2. Siemens cuenta con controladores y tarjetas certificadas SIL, siempre y cuando el sistema cumpla con los requisitos necesarios para garantizar el SIF.
Hacemos proyectos pequeños; ni siquiera tenemos la oportunidad de usar SIS.
Debe haber una certificación SIL correspondiente.
En el sistema SIS, todos los actuadores de instrumentos y controladores deben estar certificados SIL
No, el sistema SIS y los instrumentos que lo componen deben contar con certificación SIL. Pero como dispositivo de protección de interbloqueo independiente, sí es posible
No existe un requisito obligatorio; las exigencias varían según cada parque. Hablando de la situación en Jiangsu, esto no está permitido: no se puede utilizar un PLC como sustituto.
Los PLC de tipo Safe de Siemens cuentan con los certificados correspondientes; están diseñados específicamente para ser utilizados en sistemas SIS
¿Cómo se soluciona el problema del software si se utiliza un PLC de tipo Safe de Siemens en un sistema SIS? ¿Se necesita también una certificación SIL para descargar en línea el software del sistema SIS?
Debería ser necesario realizar una certificación; no se puede aceptar si no se cumple con el nivel SIL. Es mi opinión personal
Es mejor elegir los modelos recomendados por los fabricantes. También existen algunas opciones de producción nacional; hay que decidir según el nivel de certificación requerido en cada caso; La revisión es muy importante; el diseño y la certificación de los productos del sistema son indispensables. No se deben realizar otras operaciones.