HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Preguntas sobre detectores de gases inflamables

2019-01-28View Original

Thread Content

Hoy se realizó una inspección de seguridad para probar los detectores de gases inflamables en la planta. Los detectores ubicados en el lugar emitieron señales sonoras y luminosas, pero el controlador de detectores de gases inflamables en la sala de control no emitió ninguna alarma (no se había reiniciado desde hacía una semana). Después de reiniciarlo, se volvió a realizar la prueba, y tanto los detectores en el lugar como el controlador en la sala de control pudieron emitir alarmas. ¿Cuál podría ser la razón? ¿Será porque no se reinició?
Reply #22019-01-29
Sí, no lo reiniciaste, o presionaste directamente el botón de silencio, y por eso surgió el error. En un detector de alarmas normal, cuando se activa la alarma durante su uso, si no se pulsa el botón de reinicio, la luz de alarma permanece encendida. Si la luz de alarma en la sala de control no está encendida, y no ha habido casos previos de alarmas que no se hayan restablecido. Surge el problema del que habla el autor, entonces debe ponerse en contacto con el fabricante. Después de cada alarma, se debe reiniciar el dispositivo. Pero, ¿tengo que reiniciarlo también periódicamente cuando no hay alarma? ¿Verdad?……
Reply #32019-01-30
Es posible que sea así; quizás se deba al diseño del sistema DCS. Esta alarma debería ser en tiempo real
Reply #42019-01-31
Este debe ser el controlador de alarma. Debería ser que anteriormente se activó la alarma pero no se reinició, por lo que se silenció directamente. El controlador de alarmas debe reiniciarse para funcionar correctamente
Reply #52019-02-01
Lo que él dijo debe ser un GCS, no un DCS
Reply #62019-02-01
Este mensaje fue editado por última vez por 1111111 el 1 de febrero de 2019, a las 09:47. Jeje… Si no se reinicia el dispositivo, entonces ya no emite alarmas, ¿verdad? Qué detector de estupidez… Uno se desmaya en el baño por orinar demasiado, y luego permanece inconsciente durante cien años, comiéndose sus propias heces
Reply #72019-02-01
Rápese la cabeza hasta dejarla calva y se afeite la barba. Incluso si se presiona un botón por error, el detector de alarmas debería reiniciarse automáticamente después de un tiempo, permitiendo así que el proceso continúe. ¿Cómo se atreven a dejar que la alarma funcione como un idiota? ¿Por qué no la activan ya? El software está escrito de una forma realmente horrible........... .
Reply #82019-02-03
Lo que me pasó es que el controlador de alarmas no se reiniciaba después de activarse una alarma; también ocurrió lo que usted mencionó
Reply #92019-02-04
El sistema de alarma en la sala de control del propietario del edificio tiene algún problema: no importa si se reinicia o no, cada vez que surge una nueva alarma, el controlador sigue emitiendo señales de alarma. La función de reinicio suele estar presente en algunos controladores que cuentan con salidas para accionar válvulas o bombas contra incendios.
Reply #102019-05-16
Esto depende del principio de funcionamiento de la alarma. Si el programa no reinicia la alarma después de que esta se active, entonces no será posible eliminarla. Eso podría impedir que la alarma se active

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.