Thread Content
Recientemente, la empresa reformó un taller antiguo y instaló varias bombas nuevas. El ingeniero del proyecto adquirió unos interruptores de caudal para proteger las bombas. Según la práctica habitual en el sitio, el interruptor de caudal se instaló detrás de la bomba. Durante las pruebas, se descubrió que la bomba no podía encenderse, ya que el interruptor de caudal no lograba detectar los cambios en el caudal. En general, se discutieron tres posibles soluciones: la primera es conectar el interruptor de flujo antes de la bomba, de modo que la bomba se active por la velocidad con la que fluye el líquido al abrirse la válvula ; El segundo es el interruptor de nivel de líquido antes de cambiar la bomba ; Luego, se debe aumentar el tiempo de retardo para detener la bomba, mediante la modificación del programa del PLC. Más tarde lo pensé un poco: existe un interruptor de flujo que impide que la bomba se encienda. Eso no está bien; seguramente hay algún problema. Como el cuadro de distribución conectado a la bomba es bastante antiguo, sospecho que el problema está en la forma en que se accionan los interruptores. En realidad, no soy de esta especialidad; he venido aquí para pedir consejo a todos
¿Proteger la bomba con un interruptor de caudal? ¿Qué proteger? ¿Parada de la bomba sin flujo? ¿O qué? ?
La señal del interruptor de caudal entra en el circuito de control eléctrico a través de los contactos del relé. Dado que la señal del interruptor es pulsativa, es necesario que el sistema eléctrico cuente con mecanismos de autobloqueo.
¿Cuál es la función del interruptor de caudal? Por lo general, detrás de la bomba se utiliza un transmisor de presión para medir la presión en la salida; mientras que delante de la bomba, se emplea un mecanismo de seguridad basado en el nivel del líquido en el tanque
Al detenerse automáticamente la bomba, el interruptor de nivel del recipiente puede evitar este problema; Porque si la bomba no se activa, no hay flujo de agua; y sin flujo de agua, la bomba se detiene. Eso en sí mismo es una contradicción ; Si es necesario proteger la bomba con un interruptor de caudal, se puede resolver el problema de arranque mediante un retraso. Se puede utilizar un bypass con retardo para desconectar los contactos en paralelo con el interruptor de flujo; al iniciar el funcionamiento, este interruptor de bypass se cierra y la bomba comienza a funcionar. Después de un tiempo determinado, el interruptor de bypass se abre. Cabe señalar que, cuando no hay actividad, el circuito de control se desconecta, la bomba se detiene y, al mismo tiempo, el interruptor de derivación vuelve a cerrarse.
Por lo general, utilizamos interruptores de flujo para detectar si hay obstrucciones en las tuberías y así emitir una señal de alarma. De hecho, en el caso de proteger la bomba, se puede añadir una condición: solo se debe verificar la señal del interruptor de flujo mientras la bomba está en funcionamiento
Tanto antes de que la bomba se encienda como al momento en que comienza a funcionar, no hay flujo de fluido. Esta situación es la misma que en las condiciones en las que se activan los mecanismos de protección. Por lo tanto, no importa si el medidor de flujo se instala delante o detrás de la bomba. Al presionar el botón de inicio, la conexión se interrumpe ; Se puede adoptar un plan de retraso, para que el circuito de protección actúe más tarde, una vez que se haya establecido el caudal de la bomba; o bien, como sustituto temporal, se pueden utilizar condiciones alternativas hasta que haya flujo y entonces retirarlas.
Un interruptor de caudal generalmente tiene dos puntos de salida: un límite superior y uno inferior. En su caso, el interruptor de flujo está conectado en serie en el circuito de control de la bomba. Además, dicho interruptor funciona como un interruptor de tipo “abierto”; por lo tanto, cuando no hay flujo de fluido, el interruptor no se cierra y el circuito de control de la bomba queda desconectado, lo que impide que la bomba funcione. En cuanto a si se conecta antes o después de la bomba, no importa; lo importante es considerar, según las condiciones del proceso, si el interruptor de caudal debe conectarse en serie o en paralelo en el circuito de control de la bomba. Los interruptores de flujo existen en dos tipos: de cierre por flujo y de apertura por flujo. Por lo que parece, ustedes han elegido el tipo de cierre por flujo, es decir, se cierran solo cuando hay un cierto nivel de flujo. Conecte ese punto en el circuito de control; cuanto a cómo hacer la conexión, es necesario consultar con los especialistas en electricidad.
Si ya se están utilizando cajas de distribución para los equipos antiguos, basta con añadir un interruptor de derivación para solucionarlo; Si es de arranque automático, sería bueno añadir un relé de retardo.