El indicador en el campo del medidor de caudal de masa Emerson muestra cero, mientras que los valores mostrados en el DCS a distancia fluctúan constantemente. ¿Alguien podría explicarme cuál es la causa?

2019-01-30View Original

Thread Content

El indicador de punto cero en el medidor de caudal de masa de gas funciona correctamente en el sitio, pero en el DCS a distancia se observan fluctuaciones constantes de un bajo caudal. ¿Alguien podría ayudarme a analizar cuál es la causa de esto?
Reply #22019-01-30
Es normal. Las señales de corriente son señales analógicas, y pueden verse afectadas por interferencias; pruebe a usar un aislador.
Reply #32019-01-30
El umbral de corte para caudales bajos en el interior del medidor de caudal de masa es demasiado alto; basta con ajustar ese umbral
Reply #42019-01-31
La última edición de este mensaje fue realizada por 1111111 el 31-1-2019 a las 07:46. “¿Las lecturas del DCS fluctúan constantemente?” 1. Es necesario indicar con precisión la frecuencia de estas fluctuaciones: es decir, hay que especificar si las fluctuaciones ocurren varias veces por segundo o varias veces por minuto. 2. Es necesario indicar con claridad cuán grande es el valor de la fluctuación; es decir, hay que especificar qué valor se obtiene en un número determinado de repeticiones, por ejemplo, 10 veces seguidas o 20 veces seguidas. Hay que dejar claro cuál es el cambio en la “fluctuación”. 3. También es necesario indicar claramente el rango del instrumento; es decir, hay que permitir que todos puedan ver con claridad la amplitud de las fluctuaciones. Sin datos, no hay nada con qué trabajar. ¿Qué se puede “explicar” o “analizar”? Solo se pueden hacer conjeturas sin sentido, ¿verdad? :lol
Reply #52019-01-31
Es normal, basta con eliminar la señal débil
Reply #62019-02-02
Este consejo práctico consiste en que el propio reloj cuenta con un mecanismo para eliminar señales pequeñas; basta con ajustar el rango de eliminación
Reply #72019-02-10
Según mi experiencia, primero están los problemas relacionados con el proceso: ¿el gas que se mide se encuentra en estado líquido a temperatura ambiente? Durante el funcionamiento del proceso, la temperatura es alta, por lo que el gas no puede estar en estado líquido; ¿pero después de detener el proceso, se condensa? Si es así, verifique si la luz de la cabecera parpadea en color amarillo. De ser así, compruebe si hay alguna advertencia, como códigos de advertencia superiores a 100. Luego, se debe verificar la temperatura y la densidad que se muestran en el panel de control. Estas valores pueden leerse mediante un dispositivo de control manual, o bien pueden mostrarse directamente en el panel de control. Se recomienda mostrarlos en el panel de control, ya que esto facilitará la detección de posibles fallos en el futuro. Hay que comprobar si la temperatura indicada es inferior a la temperatura de condensación del gas, y también si la densidad es superior a la densidad del gas en estado gaseoso. Si es así, significa que hay líquido acumulado dentro del tubo de medición; la presencia de dos fases, líquida y gaseosa, puede causar fluctuaciones en las lecturas. Pero, una vez que el equipo funcione correctamente, el problema desaparecerá automáticamente. Probablemente, el medidor de flujo no esté instalado de manera adecuada. La solución es explicarle al personal encargado del proceso cuál es el motivo del problema; no es necesario realizar ningún otro tratamiento. Para resolverlo completamente, basta con reinstalar el medidor de flujo de manera que su tubo de medición esté orientado hacia arriba. De esta forma, será más difícil que se acumule líquido. También se puede aumentar la calefacción para evitar que el gas se condense dentro del tubo de medición. Otra opción es reemplazar el gas por otro que no se condense después de detener el equipo. También se puede utilizar un interruptor DCS para permitir que los instrumentos de medida funcionen de forma independiente después de detener el equipo. Por lo general, no se debe tocar la configuración del propio instrumento, para evitar complicaciones. Los medidores de caudal de masa son bastante fiables y presentan pocas posibilidades de fallar. Dado que los medidores de caudal de masa de Emerson son modulares, es fácil solucionar cualquier problema: basta reemplazar el módulo dañado. Sin embargo, para resolver problemas relacionados con el instrumento, suele ser más sencillo analizar primero el proceso, ya que así se puede identificar mejor la causa del problema.
Reply #82019-02-11
Eliminación de señales de bajo flujo o interferencias
Reply #92019-02-12
Eliminación de señales de bajo flujo o interferencias
Reply #102019-02-12
Use un multímetro para verificar si hay fluctuaciones en la corriente; luego, desactive la señal de baja intensidad
Reply #112019-02-13
El indicador de cero en el medidor en el sitio funciona correctamente, lo que indica que no hay problemas con el propio instrumento. Las fluctuaciones leves en el caudal que se muestran en el DCS a distancia se deben a pequeños errores en la conversión de señales del DCS; Esta situación es normal; basta con realizar una resección de señales de baja intensidad
Reply #122019-02-15
Es una pregunta muy sencilla: DCS necesita que se establezca un valor de corte; no puede ser 0 por defecto. . . . . .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.