2019-01-31View Original

Thread Content

La resistencia de puesta a tierra de protección del DCS de nuestra empresa es de 167 ohmios. Los cables que salen de él funcionan normalmente; no sé cuál es la causa
Reply #22019-01-31
¿Tan grande? Norma 4 ohmios, realicen una inspección por secciones: revisen la resistencia de puesta a tierra eléctrica, el diámetro del cable de puesta a tierra y el contacto en los puntos de conexión
Reply #32019-02-01
1. Usted está utilizando un medidor de resistencia a tierra, no una multímetro. 2. ¿Es normal tener una resistencia de tierra tan alta en las líneas principales y en las líneas secundarias? Solo se puede decir que el estatus está separado y aislado. 3. Hay un problema con la conexión de tierra general; hay que ver a dónde va exactamente el terminal de tierra……
Reply #42019-03-06
La resistencia de protección no debería superar los 4 ohmios, ¿verdad?
Reply #52019-03-07
Actualmente, lo habitual es utilizar un electrodo de tierra común; su valor no debe ser menor a 1 ohmio. Se debe verificar paso a paso, desde el conducto de tierra principal hasta los conductos de tierra secundarios: lol
Reply #62019-03-07
¿Qué significa que las conexiones en la fila estén normales, pero no se sabe por qué? No entiendo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.