Por favor, expertos: ¿es posible abrir o cerrar manualmente esta válvula de corte (que está conectada al sistema SIS)? ¿Qué se debe hacer?
1. ¿Por qué se quiere intervenir manualmente para abrir/cerrar? 2. Las válvulas de corte integradas en el sistema SIS están diseñadas como medidas de protección para evitar graves accidentes de seguridad e daños materiales. Modificarlas sin autorización… ¿Acaso quiere ir a la cárcel? 3. En segundo lugar, se podría añadir un botón de cierre de emergencia en la consola auxiliar. Es posible que, al presionar ese botón, se active una interrupción automática que pueda causar daños a personas o detener el funcionamiento del equipo. ¿Usted se hará responsable de eso? Al encenderlo, es necesario hacer una reinicialización. ¿Se quiere presionar el botón de reinicio para abrir la válvula antes de que se hayan desactivado todas las alarmas o medidas de seguridad?
Sil1 funciona bien; se puede utilizar la prioridad lógica, o también se pueden instalar dos válvulas electromagnéticas. Sil2 no funciona
Muchas interconexiones SIS cuentan con botones manuales, que sirven para permitir una intervención manual en situaciones de emergencia, al igual que los trenes de alta velocidad y los metros, que también tienen botones de parada manual
Por supuesto, pero ¿estás seguro de que quieres hacerlo? Basta con eliminar la interconexión. Pero hay que asumir responsabilidad cuando ocurren problemas; si se trata de modificar la lógica de interconexión, es mejor dejar que el equipo técnico elabore una solución.
Se puede desactivar la interbloqueo del SIS y forzar la válvula. Le sugerimos que considere las consecuencias; no manipule de forma imprudente las válvulas de control de nuestros instrumentos.
¡Se recomienda considerar las consecuencias! ¡Esto permite eliminar la interconexión y luego operar desde la consola auxiliar!
Dado que ya se está dentro del sistema SIS, no se deben utilizar interruptores manuales; como máximo, se puede utilizar un sistema de interbloqueo manual. Pero, tras activar el interbloqueo, debe haber un botón para confirmar la reinicialización. Si es necesario abrir y cerrar las válvulas manualmente, entonces hay que realizar una evaluación detallada del nivel SIL. Si su empresa puede soportar los riesgos de seguridad que pueden surgir debido a errores humanos que causen el bloqueo de las válvulas, entonces se puede proceder. Es bueno tener un plan de emergencia.
Dado que ya se está dentro del sistema SIS, no se deben utilizar interruptores manuales; como máximo, se puede utilizar un sistema de interbloqueo manual. Pero, tras activar el interbloqueo, debe haber un botón para confirmar la reinicialización. Si es necesario abrir y cerrar las válvulas manualmente, entonces hay que realizar una evaluación detallada del nivel SIL. Si su empresa puede soportar los riesgos de seguridad que pueden surgir debido a errores humanos que causen el bloqueo de las válvulas, entonces se puede proceder. Es bueno tener un plan de emergencia.
Dado que ya se está dentro del sistema SIS, no se deben utilizar interruptores manuales; como máximo, se puede utilizar un sistema de interbloqueo manual. Pero, tras activar el interbloqueo, debe haber un botón para confirmar la reinicialización. Si es necesario abrir y cerrar las válvulas manualmente, entonces hay que realizar una evaluación detallada del nivel SIL. Si su empresa puede soportar los riesgos de seguridad que pueden surgir debido a errores humanos que causen el bloqueo de las válvulas, entonces se puede proceder. Es bueno tener un plan de emergencia.
Es muy sencillo de hacer: basta con realizar una confirmación de los cambios en el proceso, añadir un botón y utilizar bloques lógicos AND o flip-flops RS para establecer la prioridad
En los niveles SIL1/SIL2, se pueden utilizar dos válvulas electromagnéticas; no es necesario desactivar la interbloqueo. Pero es necesario elegir correctamente la forma de funcionamiento seguro de la válvula de corte, de modo que no afecte a la lógica de interbloqueo.
Esta consideración se refiere a las operaciones en situaciones de emergencia, cuando no se cumplen los requisitos para activar el SIS y no es posible acceder al lugar. Sin embargo, como la torre de reacción de bromuro se ha roto por causas externas, es necesario cerrar esa válvula; por eso se plantea esta pregunta.
Es muy fácil de hacer. Primero, la fuente de gas. Al interrumpirse el suministro de aire, la válvula vuelve a su estado defectuoso. En segundo lugar, se retira la válvula electromagnética, de modo que la válvula vuelve al estado en el que no recibe alimentación eléctrica. Pero debe usarse únicamente en situaciones de emergencia aprobadas.
En la consola auxiliar se añaden interruptores con perillas; si no está en modo de interbloqueo, se puede controlar desde la consola auxiliar, pero si está en modo de interbloqueo, no es posible controlarlo. En sentido estricto, no se pueden enviar las señales de comunicación del DCS al SIS. Reducirá el nivel SIL. También está el conectar en serie los relés DCS y los relés SIS. Tampoco se puede controlar con la interconexión SIS
Primero, hay que confirmar si es necesario realizar una operación manual. En casos especiales y con el consentimiento del equipo técnico, en situaciones de emergencia en el lugar se puede utilizar una modificación en la ruta del gas para activar un interruptor de emergencia. Sin embargo, se recomienda no hacer cambios sin pensar, ya que conlleva una gran responsabilidad
Primero, hay que confirmar si es necesario realizar una operación manual. En casos especiales y con el consentimiento del equipo técnico, en situaciones de emergencia en el lugar se puede utilizar una modificación en la ruta del gas para activar un interruptor de emergencia. Sin embargo, se recomienda no hacer cambios sin pensar, ya que conlleva una gran responsabilidad
Primero, hay que confirmar si es necesario realizar una operación manual. En casos especiales y con el consentimiento del equipo técnico, en situaciones de emergencia en el lugar se puede utilizar una modificación en la ruta del gas para activar un interruptor de emergencia. Sin embargo, se recomienda no hacer cambios sin pensar, ya que conlleva una gran responsabilidad
Primero, hay que confirmar si es necesario realizar una operación manual. En casos especiales y con el consentimiento del equipo técnico, en situaciones de emergencia en el lugar se puede utilizar una modificación en la ruta del gas para activar un interruptor de emergencia. Sin embargo, se recomienda no hacer cambios sin pensar, ya que conlleva una gran responsabilidad
Se activa la interconexión para que se cierre, o bien actúan los tres instrumentos: con alimentación eléctrica o sin ella