Thread Content
Existen muchos problemas causados por los localizadores de Siemens: como la deriva inexplicable de la señal de retroalimentación, el cierre lento de las válvulas de regulación, el hecho de que las válvulas de regulación no funcionen, y las fluctuaciones en su funcionamiento. Es especialmente evidente en situaciones de movimientos frecuentes como los de PSA, y entonces se reemplaza el localizador. Pero en aplicaciones donde la tasa de fallos es alta, obviamente a los líderes no les gusta la idea de producir en grandes cantidades. Por lo tanto, es muy necesario encontrar formas de realizar un mantenimiento preventivo completo con menor costo de reparación. (Debido a la limitación de caracteres en el texto, se explicará en detalle dentro del edificio)
Según la estructura del localizador, podemos observar que está compuesto por una placa principal, válvulas piezoeléctricas, un mando de selección, resistencias de retroalimentación y una carcasa. Además, existen diversas placas más (placa de señales de retroalimentación, placa de señales de límite, etc.). Si analizamos detenidamente todos los fallos que ocurren, descubrimos que se deben a dos componentes móviles presentes en el localizador: las válvulas piezoeléctricas y los potenciómetros de retroalimentación. ¡Así es! Si la válvula piezoeléctrica funciona durante mucho tiempo, las membranas y muelles internos se fatigan ; Los resistores de retroalimentación se desgastan y se oxidan en un entorno al aire libre. ¡Y los circuitos impresos y la carcasa casi nunca presentan problemas! Una vez identificado el problema, solo hay que reemplazar la válvula piezoeléctrica y el resistor de retroalimentación; así, el problema se resuelve, ¡y además se ahorran costos y tiempo! Existe además una pequeña habilidad adicional: después de reemplazar la válvula piezoeléctrica o los resistores de retroalimentación, no es necesario cambiar la placa madre. Es decir, los datos de inicialización del localizador para la válvula de regulación no se modifican. Por lo tanto, basta con utilizar el dial para ajustar el grado de apertura de la válvula actual; no es necesario realizar ninguna inicialización para poder usarla La curva permite el reemplazo oficial en línea del localizador; el método oficial requiere equipos de comunicación para transmitir datos, pero este método no lo necesita
¿Cuánto cuesta un localizador Siemens? ¿Son realmente tan caras las válvulas piezoeléctricas?
Es común que la señal de retroalimentación fluctúe sin motivo. ¿Cómo solucionarlo?
El nuevo localizador cuesta solo 3000, ¿no? Se puede comprar en Taobao
¿Este localizador se instala en válvulas de carrera angular?
¡En Taobao todo es barato! Se estima que P Duo Duo es más barato: lol. Las cosas de Taobao son de procedencia dudosa. ¡Así que el precio seguramente no es normal! Ahora que se puede comprar en Taobao, ¿cómo se manejan las cuentas de la empresa? ¡ Las empresas pequeñas son fáciles de manejar, ¡pero las grandes no se pueden gestionar!