Se ofrecen posicionadores Siemens, válvulas piezoeléctricas de acción simple y doble, y potenciómetros de retroalimentación. Quienes entiendan, contacten por mensaje privado. Fallas en las válvulas, fluctuaciones: todo son problemas de las válvulas piezoeléctricas ; Los saltos inexplicables en la retroalimentación cuando la válvula está cerrada son un problema del potenciómetro. ¡Reemplazar las piezas principales es tan sencillo como cambiar un localizador nuevo, y además es muy práctico!
Este mensaje fue modificado por última vez por vzb_2000 el 12-2-2019 a las 10:04. Por favor, envíe los métodos de reemplazo y las ilustraciones correspondientes. ¿Podría también proporcionar instrucciones detalladas para diagnosticar los fallos, así como las instrucciones de uso del potenciómetro y del módulo piezoeléctrico?
El posicionador de válvulas PS2 de Siemens se utiliza con frecuencia; se desmontan tres componentes principales: la placa de circuito, la válvula piezoeléctrica y el mecanismo de retroalimentación de posición de la válvula. Cuando hay un fallo, por lo general primero cambio la placa de circuito por una buena para probar, y si eso no funciona, cambio la válvula piezoeléctrica; finalmente, el mecanismo de retroalimentación. Las placas de circuito son bastante delicadas; no podemos repararlas. La válvula piezoeléctrica se puede desmontar para revisar su estado; de lo contrario, hay que reemplazarla. El mecanismo de retroalimentación mide los cambios en la resistencia; al rotar el brazo de retroalimentación 360 grados, la resistencia también cambia, lo que permite determinar si el producto es bueno o no.
Añade el VX para comunicarnos: 18017508615. En ese momento te explicaré los métodos y los detalles en imágenes
?VX: 18017508615, compartamos y progresemos juntos. Las válvulas piezoeléctricas se dividen en de acción simple y doble. ¿Cuál prefiere? No es conveniente dar precios aquí, hablemos por VX
Las placas de circuito generalmente no se dañan. Lo que se daña fácilmente es la válvula piezoeléctrica, ya que su membrana interior se fatiga con facilidad. El hecho de que el valor de resistencia medido por el potenciómetro de retroalimentación sea adecuado no significa necesariamente que sea un buen producto, ya que a veces algún punto de resistencia se oxida y el multímetro no logra detectarlo.
¿Acaso es necesario ocultar esto? Basta con decirlo abiertamente; no actúen como si los demás no lo supieran.
Ya se mencionó el precio; la página web debe buscarme, no hay nada oculto. ¿Cuál es el precio de mercado de este?
Se puede agregar por WeChat: 18017508615