A medida que la supervisión de seguridad se vuelve cada vez más estricta, los parques industriales imponen requisitos cada vez mayores al SIS. Para las fábricas que antes solo contaban con DCS, esto representa un nuevo desafío. ¿Quién de ustedes ha utilizado algún tipo de SIS? ¿Cuál es el precio? Bienvenidos a discutirlo de nuevo en los comentarios. Es mejor incluir el modelo específico al discutirlo.
Primero, yo mismo diría: el Zhejiang Zhongkong TCS900 tiene un precio razonable.
También hay de Honeywell, de las empresas extranjeras como Johnson Controls, Black & Decker, Rockwell, Emerson, etc
La configuración y ajustes del hardware son un aspecto. Por otro lado, el uso y el mantenimiento a menudo se descuidan o son insuficientes, lo que provoca su indisponibilidad o daño.
Tu tema, ¿no es precisamente discutir? Ya que estamos discutiendo, hablemos de lo más profundo. ¿Es útil solo mencionar el modelo y el precio de la marca en el aspecto superficial?
En general, se recomienda que la marca del SIS sea la misma que la del DCS, ya que así se logra una mejor integración del sistema. Si lo único que se busca es cumplir con los requisitos establecidos en el documento número 116 y al mismo tiempo mantener un precio bajo, entonces se puede optar por sistemas SIS de fabricación nacional (como Hilscher o Zhejiang University Control System). Durante la renovación, se recomienda considerar también la posibilidad de separar las señales relacionadas con combustibles del sistema DCS, de modo que funcionen de forma independiente. De esta manera, se evitan reformas adicionales
Bien dicho, pero ahora muchos fabricantes integran sus GDS en los sistemas DCS. Aquí en Jiangsu tampoco existe un requisito claro de que se mantenga un sistema de control separado.
Sin embargo, el documento número 116 establece claramente la necesidad de ser independiente del sistema de control DCS; se estima que en el futuro se exigirá una corrección obligatoria
El documento número 116 lleva muchos años en vigor; solo a partir del año 18 comenzó a aplicarse parcialmente.
**Los documentos lo exigen, pero Jiangsu no lo exige; de todas formas, hay que actuar de forma independiente
Foxboro: no está del todo claro a qué grupo pertenece actualmente, pero personalmente creo que sus productos son bastante buenos
Usamos el sistema A de Rockwell; no se recomienda su uso, ya que causa cierres inesperados del sistema al descargarlo
Tengo una pregunta: ¿los instrumentos que se integran en el SIS después de la modificación necesitan contar con la certificación correspondiente de nivel SIL? ¿Lo verificará la autoridad de supervisión de seguridad?
Es correcto ser independiente, pero hay que tener en cuenta que los sistemas de la mayoría de los fabricantes de detectores de gases no son tan eficaces como los de los fabricantes de DCS. Desde el punto de vista práctico, se recomienda utilizar un sistema DCS independiente. Sin embargo, recuerde que existe un documento que considera al sistema GDS como parte del sistema de instrumentación de seguridad; eso implica cuestiones relacionadas con la certificación SIL.
Es correcto ser independiente, pero hay que tener en cuenta que los sistemas de la mayoría de los fabricantes de detectores de gases no son tan eficaces como los de los fabricantes de DCS. Desde el punto de vista práctico, se recomienda utilizar un sistema DCS independiente. Sin embargo, recuerde que existe un documento que considera al sistema GDS como parte del sistema de instrumentación de seguridad; eso implica cuestiones relacionadas con la certificación SIL.
El sistema de control SIS debe contar con certificación SIL, pero los instrumentos de medición y los actuadores no necesitan dicha certificación. Lo que se requiere es que se calculen la probabilidad de fallos y el tiempo de funcionamiento normal, de modo que se cumplan los requisitos del nivel SIL. Después de todo, el objetivo final es que las funciones del sistema SIS cumplan con los requisitos del nivel SIL.
¿Seguro? Si es así, ¿por qué entonces esas válvulas e instrumentos se dividen en los que tienen certificación Sil123 y en los que no la tienen?