Thread Content
Un sistema Siemens 300 cuenta con una configuración de más de 100 puntos. En el sitio de trabajo hay además diez equipos, los cuales cuentan con sistemas de control PLC fabricados por diferentes empresas. Ahora se desea recopilar los datos de esos diez equipos y gestionarlos de manera unificada a través del sistema Siemens 300. ¿Cómo se puede lograr esto? ¿Qué tipo de configuración es necesaria?
El dispositivo se conecta al bus 485; así, las comunicaciones mediante comandos funcionan sin problemas.
¿Basta con tener un CP341?
Utilice el Siemens 300 como estación principal y reconfigurelo; las demás se integrarán en esa red Ethernet como estaciones secundarias. Asignar las direcciones adecuadamente, utilizar el bus DP para la conexión y leer los datos de la estación correspondiente. La condición es que los protocolos de comunicación sean los mismos.
Primero, hay que averiguar si los otros diez equipos presentes en el sitio son compatibles con la comunicación de datos, y qué protocolos de comunicación soportan (MODBUS o PROFIBUS). Es posible que algunos equipos soporten MODBUS y otros, PROFIBUS. Luego, se asignan las direcciones de comunicación a cada equipo, para poder leer las señales provenientes de ellos.
Primero, hay que ver si los diferentes PLC son capaces de transmitir datos hacia el exterior. Luego, se debe determinar qué tipo de buses son compatibles con ellos. Solo entonces se puede tomar una decisión. Si el código interno de los PLC no permite la transmisión de datos hacia el exterior, será muy complicado tener que reescribir ese código
Este mensaje fue editado por última vez por Stone_HOTO el 14 de febrero de 2019, a las 12:42. 1. Primero, hay que decidir qué método de comunicación utilizará el sistema: MODBUS o PROFIBUS, o bien Ethernet, OPC, etc. 2. Es necesario añadir las interfaces de hardware y los controladores correspondientes para el S7-300. 3. Se deben configurar las direcciones de los dispositivos y se debe elaborar una tabla con los datos de comunicación. 4. Finalmente, se realiza la puesta a punto del sistema