Ayúdame a hacer una buena implementación de la configuración

2019-02-12View Original

Thread Content

Un sistema Siemens 300 cuenta con una configuración de más de 100 puntos. En el sitio de trabajo hay además diez equipos, los cuales cuentan con sistemas de control PLC fabricados por diferentes empresas. Ahora se desea recopilar los datos de esos diez equipos y gestionarlos de manera unificada a través del sistema Siemens 300. ¿Cómo se puede lograr esto? ¿Qué tipo de configuración es necesaria?
Reply #22019-02-12
El dispositivo se conecta al bus 485; así, las comunicaciones mediante comandos funcionan sin problemas.
Reply #32019-02-12
¿Basta con tener un CP341?
Reply #42019-02-13
Utilice el Siemens 300 como estación principal y reconfigurelo; las demás se integrarán en esa red Ethernet como estaciones secundarias. Asignar las direcciones adecuadamente, utilizar el bus DP para la conexión y leer los datos de la estación correspondiente. La condición es que los protocolos de comunicación sean los mismos.
Reply #52019-02-13
Primero, hay que averiguar si los otros diez equipos presentes en el sitio son compatibles con la comunicación de datos, y qué protocolos de comunicación soportan (MODBUS o PROFIBUS). Es posible que algunos equipos soporten MODBUS y otros, PROFIBUS. Luego, se asignan las direcciones de comunicación a cada equipo, para poder leer las señales provenientes de ellos.
Reply #62019-02-14
Primero, hay que ver si los diferentes PLC son capaces de transmitir datos hacia el exterior. Luego, se debe determinar qué tipo de buses son compatibles con ellos. Solo entonces se puede tomar una decisión. Si el código interno de los PLC no permite la transmisión de datos hacia el exterior, será muy complicado tener que reescribir ese código
Reply #72019-02-14
Este mensaje fue editado por última vez por Stone_HOTO el 14 de febrero de 2019, a las 12:42. 1. Primero, hay que decidir qué método de comunicación utilizará el sistema: MODBUS o PROFIBUS, o bien Ethernet, OPC, etc. 2. Es necesario añadir las interfaces de hardware y los controladores correspondientes para el S7-300. 3. Se deben configurar las direcciones de los dispositivos y se debe elaborar una tabla con los datos de comunicación. 4. Finalmente, se realiza la puesta a punto del sistema

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.