La última vez que este mensaje fue editado fue por Caballo ¡Veo, veo! el 13-2-2019 a las 14:50. Por favor, ayúdenme a verificar si esta lógica de SIS es correcta Siento que algo no está bien... Por favor, explíquenme
¿Entonces, qué es lo que sientes que no está bien?
La última edición de este mensaje fue realizada por Caballo Veo, veo el 13-2-2019 a las 15:08. Durante la acción de interconexión, los contactos permanentemente abiertos se cierran, lo que genera una señal con valor 1. Posteriormente, esa señal se invierte y su valor pasa a ser 0. Pero, ¿por qué, cuando el relé se activa, son los contactos permanentemente abiertos los que se cierran? ¿Pertenece a la interbloqueo con corriente o al interbloqueo sin corriente? ¿Un sistema SIS normal no debería ser de tipo a prueba de fallos? Los contactos normalmente cerrados en la interconexión se desconectan
Debe conocer el proceso de fabricación. Si la válvula SIS relacionada con la temperatura es una válvula FO (generalmente, una válvula de enfriamiento interno), cuando se cumplen las condiciones adecuadas, la válvula electromagnética pierde alimentación eléctrica y la válvula se abre. Si en cambio, lo que está relacionado con la temperatura es la válvula de alimentación del reactor (FC), entonces, cuando se cumplen las condiciones adecuadas, la válvula electromagnética pierde alimentación eléctrica y la válvula se cierra. La configuración del sistema SIS debe tener en cuenta tanto el proceso de fabricación como la selección de las válvulas
Los relés y las válvulas electromagnéticas están cargados normalmente; por lo tanto, cuando se activa el sistema de interbloqueo, tanto los relés como las válvulas electromagnéticas pierden su carga eléctrica, y sus contactos abiertos se desconectan
Parece que no hay ningún problema; en caso de fallo, no se activará la interbloqueo