¡Por favor, ayúdenme a analizar qué causa las grandes fluctuaciones en la cantidad de agua acumulada, según se muestra en la imagen! Al utilizar el programa PLC200Smart para calcular valores acumulados a partir de valores instantáneos (se realiza una suma cada segundo), las gráficas que muestran esa información parecen estar normales. Sin embargo, después de 2 horas de funcionamiento, se observó el fenómeno mostrado en la imagen. ¿Cuál podría ser la causa? Las gráficas relacionadas con la temperatura, la presión y el caudal instantáneo también son estables, sin fluctuaciones anormales El valor acumulado del error es el de el flujo instantáneo de 1 hora; la cantidad instantánea es de 135 t/h, y se acumula directamente cada segundo La frecuencia de aparición tampoco es fija, no sigue un patrón
Observar en silencio, esperando la respuesta. Aprender un poco
¿Por qué nadie responde? Es una pregunta bastante típica. ¿Será que hay algún problema con el programa?
Subir el programa del PLC para poder analizar y determinar el problema. Por lo general, en la suma de tales números enteros o reales es necesario incorporar un detector de bordes ascendentes; de lo contrario, se seguiría realizando la acumulación en cada ciclo de escaneo del PLC. Al incluir el detector de bordes ascendentes, la suma solo se realiza una vez que se detecta un borde ascendente, lo que permite evitar los problemas mencionados anteriormente. Este es un ejemplo típico de cómo el PLC realiza operaciones de suma.