El nivelímetro de radar de Siemens presenta el problema que se muestra en la imagen. ¿Alguien con experiencia ha visto algo similar? ¡Por favor, ayúdenme a analizarlo! Gracias
Con los códigos de error se puede saber lo siguiente: 1. ¿Se ha excedido el nivel del líquido dentro del rango permitido? 2. Verificar si hay materiales adheridos a la antena y limpiarla. 3. Verificar la antena en sí y su entorno de funcionamiento: ¿Daños físicos? ¿Temperatura demasiado alta? ¿Demasiado vapor? Ecos múltiples? 4. Verificar si la instalación es correcta y si las bridas están niveladas
Principalmente es por temperaturas demasiado altas y daños físicos. ¿Se puede reparar?
Puede haber posibilidades de reparación, pero hay que determinar cuántos componentes están dañados. Si los daños son demasiado graves, sería mejor reemplazarlos; la próxima vez, elija un modelo de alta temperatura
Revise la curva de eco para ver si está por encima del rango establecido.
El problema con el circuito no es grave; lo importante es que el cristal oscilador se dañó debido a altas temperaturas. Si hay uno de repuesto, se puede probar usarlo
Los medidores de nivel por radar de la serie LR250 suelen presentar problemas como la pérdida de ondas de radar o su debilidad. Las principales causas son las siguientes: 1. El transmisor de radar del medidor de nivel está corroído (debido a condiciones ambientales adversas); 2. La temperatura interior del tanque es demasiado alta; hay agua de condensación en la sonda ; 3. Envejecimiento del poste guía dentro de la manga de PTFE ; Medidas de solución: 1. Desmontar la sonda del medidor de nivel por radar y limpiar el transmisor del radar del medidor ; 2. Elevar el nivelómetro de radar 300 mm (en condiciones de presión atmosférica normal); si la temperatura sigue siendo alta, se recomienda elevarlo 500 mm ; 3. Reemplazar la barra guía de ondas ;