Este mensaje fue editado por última vez por Años como el agua_KKRQ el 18-2-2019 a las 21:37. Se utiliza un sistema Siemens 300 para el control; en total, hay más de diez instrumentos de medición. Entre ellos, hay cinco instrumentos de dos tipos que, de repente, pasan de los valores de medición al rango máximo; 1 segundo después, vuelven a los valores de medición. Pero en realidad, los valores de medición no pueden llegar al rango máximo. Por ejemplo, si la temperatura real es de 260 grados, de repente en la computadora se muestra como 1100 grados, que es el rango máximo; un segundo después, vuelve a ser 260 grados. ¿Qué es lo que causa esto? ¿Interferencia? Por favor, que algún experto ayude a analizarlo. La señal del instrumento es de 4-20 miliamperios. En más de seis meses, hasta ahora solo se ha detectado una vez.
No sé si he expresado las cosas con claridad. Por favor, que alguien experto me ayude
Está embrujado. Feliz Festival de las Linternas. La inspección ha finalizado. . :lol
Para este tipo de problemas, primero se debe verificar la conexión de los cables y la presencia de interferencias electrostáticas: lol
Los instrumentos electrónicos, durante su autoprueba, realizan un movimiento completo en todo su rango de medición, con el fin de demostrar que tanto el instrumento como sus circuitos funcionan correctamente. Pero en el caso de LZ, parece que se trata de un problema que ocurre durante el uso del instrumento. La autoprueba generalmente se realiza una vez al inicio del uso; no se han registrado casos de interferencias humanas o interrupciones en el suministro de energía durante el uso. Lo que sí es seguro es que los circuitos están conectados y que el instrumento funciona bien; simplemente hay alguna interferencia. Lo que dice el número 4# sobre interferencias electrostáticas es posible.
¿La cuerda está floja? De repente, al máximo de escala... Pero es poco probable; esto solo ocurrió una vez en tu caso
Las interferencias y las fluctuaciones en la corriente de alimentación, o bien un mal conexión a tierra; si se trata de la misma tarjeta, también es posible que haya problemas de comunicación en dicha tarjeta
Dos tipos, ¿cuántos canales? ¿Cuántos relojes en total? ¿Se utilizan las mismas tarjetas? Si se utilizan las mismas tarjetas, es muy probable que el problema esté en esas tarjetas
Primero, fije todos los puntos de conexión de los cables para ver si hay algo suelto. Si, después de ajustarlos, siguen habiendo problemas, entonces habrá que buscar un problema en el hardware
¿Se ha producido un impacto de rayo o interferencia eléctrica intensa?
Revise cómo son los recorridos de estos cables de retorno. Asegúrese de que no haya campos magnéticos intensos o interferencias en el camino que siguen los cables. Por ejemplo, cerca de bombas de alta presión o de salas con corriente eléctrica intensa, pueden darse situaciones similares. Además, cuando ocurra este fenómeno, preste atención a qué equipos eléctricos estaban encendidos en ese momento. Creo que es poco probable que sea un problema en la tarjeta del PLC en sí; puede probar simplemente cambiándola por una nueva
Los saltos de señal son normales; además, la estabilidad del propio instrumento no es del 100%. También hay interferencias, como las que ocurren al encender o apagar equipos rotativos de gran tamaño
Interferencias en el lado de los instrumentos: existe esa posibilidad. Instrumentos del mismo tipo pueden fluctuar al mismo tiempo. Al observar esas fluctuaciones, hay que verificar si hay una fuerte interferencia electromagnética alrededor del equipo, como por ejemplo, durante trabajos de soldadura; Puede describir con detalle cuántos instrumentos presentan problemas al mismo tiempo, su distribución y los pasillos que conducen al gabinete de control