Thread Content
¿Cómo debería elegir? La afirmación correcta sobre la reacción del regulador es ( ). A. Cuando el valor dado aumenta y la salida del controlador también aumenta, entonces el regulador es de acción directa ; B. Cuando el valor dado disminuye y la salida del controlador aumenta, entonces el regulador es de acción directa ; C. Cuando el valor de medición aumenta, la salida del controlador disminuye; el regulador funciona de forma reactiva ;
B. Cuando el valor dado disminuye y la salida del controlador aumenta, entonces el regulador es de acción directa
Selección múltiple C; Selección múltiple: B, C. Al tratar los principios de control (que son el foco de los cursos universitarios), generalmente se aborda como tema principal la regulación por seguimiento (donde el sistema a controlar sigue los cambios establecidos). En cuanto a las acciones del controlador, se establece que la desviación es igual a la medición menos el valor establecido. Cuando esta desviación aumenta, el factor de amplificación del sistema de regulación es positivo; esto corresponde a una acción de tipo positivo. En este caso, tanto B como C tienen razón. Al hablar de ingeniería de control (tema central en las escuelas técnicas y centros de formación), generalmente solo se aborda el ajuste a un valor constante (cuando ese valor no cambia). En cuanto a la acción del controlador, se establece que cuando el valor medido aumenta, la salida del regulador también aumenta; esto se denomina acción positiva. En este caso, no se habla de algo que ya esté determinado. Así que solo hay que elegir C.
Si fuera yo, no elegiría ninguno. Primero, tendría que ver qué requisitos técnicos debe cumplir el medio. Hay que elegir si la válvula debe funcionar con aire abierto o con aire cerrado. Si se elige que funcione con aire abierto, y el nivel del líquido disminuye, entonces se debe seleccionar un regulador de acción directa. Si, por el contrario, el nivel del líquido aumenta, entonces se debe elegir un regulador de acción inversa
Entienda esta pregunta siguiendo la lógica de la pregunta misma. Primero, hay que aclarar un concepto: en esta pregunta, el controlador y el regulador se pueden considerar sinónimos. También hay quienes consideran que el controlador está compuesto por reguladores. Pero se debe seguir el significado del título. La entrada del regulador es el valor de la desviación, en un momento dado t, de los valores de medición con respecto al estado de equilibrio. Es decir, la regulación de la entrada se calcula como I_entrada(t) – I_entrada_equilibrio. Aquí, el estado de equilibrio se refiere al estado de la entrada en el que el valor medido es igual al valor establecido; es decir, cuando la desviación es 0 y la salida mantiene un valor estable. La salida del regulador es la diferencia, en un momento dado t, entre su salida y el estado de equilibrio. Es decir, la salida se ajusta mediante I_salida(t) – I_salida_equilibrio. Una vez comprendidos los conceptos anteriores, este problema se vuelve fácil de entender. Primero, veamos A: si el valor dado aumenta, la desviación disminuye; pero si la salida aumenta, el regulador debe actuar de forma reactiva. Por lo tanto, A no es la respuesta correcta ; Ahora veamos B: a medida que el valor dado disminuye, la desviación aumenta y la salida también aumenta. Por lo tanto, el regulador tiene un efecto positivo; así que B es correcto ; Finalmente, en el caso de C: a medida que aumenta la medición, también aumenta la desviación y disminuye la salida. El regulador actúa como un elemento de retroalimentación negativa; por lo tanto, C es la opción correcta. Así que la respuesta final debería ser B o C
C, según mi comprensión, el efecto positivo es que, cuando el valor dado aumenta, el objeto controlado también aumenta; por ejemplo, el nivel del líquido sube.