Publicación de solicitud de ayuda de un principiante: normas de diseño para gases inflamables y tóxicos en las empresas petroquímicas, GB50493, relativas a la instalación de detectores de gases tóxicos...

2019-02-24View Original

Thread Content

En la norma GB50493, en la sección 6.1 relativa a la instalación de los detectores: para los detectores de gases tóxicos cuya densidad es mayor que la del aire, la altura de instalación debe estar entre 0,3 y 0,6 metros por encima del suelo o del piso. ¿Se refiere esta altura a la distancia desde la parte superior del detector hasta el suelo, o bien a la distancia desde la parte más baja del sensor hasta el suelo? Agradezco su ayuda
Reply #22019-02-24
Consulte la explicación de la versión 2.0.9 del término. Es decir, la altura de la boca de detección (sonda). La mayor parte de la terminología y redacción de las normas estándar es muy precisa. Al examinar las normas, lo más importante es prestar atención al ámbito de aplicación (disposiciones generales), la terminología, el texto principal y la interpretación de las disposiciones. No tome las cosas fuera de contexto. :)
Reply #32019-02-24
Se refiere a la sonda; no es realista instalarla directamente en el suelo, ya que podría dañarse fácilmente por la lluvia o otros objetos, lo que reduciría su sensibilidad
Reply #42019-02-25
Muchas gracias, he aprendido algo. Yo también lo entiendo de esa manera, pero no he encontrado ninguna prueba al respecto
Reply #52019-02-26
Debería ser la entrada de aire de la sonda. La entrada de aire de la sonda suele estar en la parte inferior; por lo tanto, debe tratarse de la distancia desde la parte inferior hasta el suelo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.