Thread Content
¿Qué modelo de interruptor de límite instalado en el lateral cuenta con certificado SIL después de colocar un localizador en la válvula?
¿Podría algún experto responderme, por favor?
¿En qué situaciones se deben utilizar los interruptores de límite para válvulas con certificación SIL2? Por favor, hable sobre los requisitos de procesamiento e interbloqueo.
Es la válvula de bola de regulación que se encuentra en la parte superior. Dado que en la parte superior está instalado un localizador, el interruptor de límite solo puede colocarse en el lado. Además, también es necesario cumplir con los requisitos de SIL. Después de buscar durante mucho tiempo, no se encontró ningún tipo de interruptor de posición adecuado para este caso
El interruptor de límite solo sirve como indicador, por lo que no es necesario que tenga certificación SIL. ¿Quién hizo tal solicitud?
Sí, solo proporcionan retroalimentación de posición, pero su tecnología definitivamente necesita sil. ¿Sabe usted si hay algún modelo que lo incluya?
No lo he visto. Pero puedo decir con certeza que no es necesario. A las empresas les preocupa que, al no entender bien estos conceptos, se hagan solicitudes sin sentido.
Somos fabricantes de válvulas; nuestra fábrica se encuentra en Jiangsu. Nuestras válvulas neumáticas han obtenido la certificación de nivel SIL3. ¡Tanto los cilindros, como los relojes de retroalimentación, las válvulas electromagnéticas y las propias válvulas han sido certificados! Quienes lo necesiten, pueden contactarme al 15251600084, que es el mismo número para WeChat y teléfono móvil