Thread Content
¿Cómo se hace este control por etapas?
Esto es bastante sencillo: se puede utilizar una fórmula matemática para convertir la presión en el grado de apertura de la válvula. Luego, se obtiene el valor de L
Actualmente no se recomienda realizar la división de rango en las válvulas; es mejor hacerlo en el DCS, utilizando posicionadores de válvula estándar. La salida del DCS se ajustará según lo indicado en el piso 2.
No se ha usado la opción de dividir en etapas; lo más sencillo es utilizar un gráfico de líneas directamente
Sí, simplificar problemas complejos: lol
1. La imagen anterior es un diagrama de control del proceso, y no un diagrama de posición de las válvulas en su configuración; 2. Linearizar el rango de presión en el eje X en la salida del controlador PIC11150; el controlador es de tipo de acción directa. Véase la figura específica ; 3. No se recomienda realizar un control por etapas con tres válvulas, ya que las válvulas A\B\C requieren diferentes velocidades de apertura y cierre. La válvula A está dentro del rango de control habitual, cuyo objetivo principal es mantener una presión estable ; B/C debería tener como objetivo una descarga rápida, y cuando se necesita control manual, al operador le resulta difícil calcular la apertura de cada válvula. Se recomienda un circuito simple para A, y control por etapas para B y C
Por lo general, los DCS cuentan con módulos de asignación de rangos; basta utilizar dichos módulos para establecer la relación entre las entradas y las salidas
Creo que esto ya no es un PID, sino simplemente abrir la válvula en la medida en que lo exija la presión del proceso ¡
Creo que se puede usar la presión de proceso para crear una línea discontinua, y luego asignarla a cada válvula. En total, hay 3 líneas discontinuas: la primera es y=0.4x