Cómo conectar el control en dos ubicaciones del convertidor de frecuencia

2019-03-01View Original

Thread Content

En el lugar donde se encuentra el convertidor de frecuencia hay una columna de control, que permite cambiar entre la frecuencia de corriente continua y la de corriente alterna, lo cual permite ajustar la frecuencia. ¿Cómo se puede operar desde el DCS para encender y apagar el motor, así como para ajustar su frecuencia? El convertidor de frecuencia es de la serie IPE200 de Invt
Reply #22019-03-01
¿Quieres decir que se puede operar desde el propio panel, realizando así un control de frecuencia variable? Pero cuando se pasa al modo remoto, ¿se trata de un control de frecuencia variable a distancia mediante DCS?
Reply #32019-03-01
Este mensaje fue editado por “Otra persona” el 1 de marzo de 2019, a las 15:51. Sí. El problema es que ahora el convertidor de frecuencia solo tiene una entrada de 4-20 ma
Reply #42019-03-01
Debería haber también una salida de 4~20mA; eso será suficiente.
Reply #52019-03-01
Este mensaje fue editado por “Otra persona” el 2019-3-2 a las 07:28. Existe una salida de 0-20 mA; ¿cómo se conectan los cables? Por favor, ayúdeme
Reply #62019-03-02
Este mensaje fue editado por última vez por ikqinqye el 2 de marzo de 2019, a las 18:21. Se puede utilizar como una válvula eléctrica: la DCS envía señales al convertidor de frecuencia, y este a su vez envía señales de vuelta a la DCS. En la DCS se puede utilizar un operador manual. Yo no he usado tu variador de frecuencia, pero aquí utilizamos de esta manera los variadores de Siemens y WEG. Por supuesto, el convertidor de frecuencia debe configurarse; la información está en el manual.
Reply #72019-03-03
Los planos que has proporcionado indican dos circuitos AI: AI1 y +10V; GND puede conectarse a un potenciómetro para lograr una regulación de 1-10V. AI2 y GND pueden conectarse a una fuente externa de 0-10V o 4-20mA, según la selección realizada en el conector J18. Luego, a través de un canal DI, se configuran AI1 y AI2 en el interior del convertidor de frecuencia para realizar el cambio.
Reply #82019-03-06
Se estima que para ello es necesario contar con un sistema de control. En primer lugar, en el sitio se requieren botones de cambio de modo, tanto locales como a distancia. Cuando se selecciona el modo local, el sistema recibe las señales de control desde el sitio y las envía al convertidor de frecuencia a través de las tarjetas AO del DCS o PLC. Cuando se selecciona el modo remoto, el sistema utiliza las señales digitales provenientes de la pantalla de control interior, y estas señales también son enviadas al convertidor de frecuencia a través de las tarjetas AO del DCS o PLC. En resumen, la salida del convertidor de frecuencia cuenta con una sola fuente de señal de control, pero es necesario realizar un buen seguimiento dentro del sistema para evitar perturbaciones en la señal durante los cambios.
Reply #92019-03-06
Se estima que su función de control in situ se utiliza al conducir, para facilitar la supervisión en el lugar mientras las personas conducen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.