Continuando con las preguntas de los dos días anteriores: el caudal máximo es de 5 toneladas, mientras que el caudal indicado por la escala es de 10 toneladas. El rango del transmisor de diferencia de presión es de 0-25 kPa; la configuración interna es de 10 kPa. Actualmente, el caudal real es de 13 toneladas. ¿Se puede ajustar este valor a través del transmisor? Todavía es necesario reemplazar la placa de orificios
La última edición de este mensaje fue realizada por El héroe del cuchillo cóncavo el 2019-3-2 a las 10:17. Reemplazar la placa de orificios es algo complicado, además, se requieren condiciones de proceso adecuadas. ¿El valor de la diferencia de presión en el transmisor supera su rango de medición? Si no es así, entonces definitivamente no hay problema
1. Primero, la configuración del rango máximo es irracional. Las condiciones de proceso son realmente ridículas. Recuerdo que hace unos días se dijo que el valor normal era 3, y el máximo 5. Ahora, en la práctica, ese valor normal es 13. Se puede decir que las placas de orificio seleccionadas anteriormente seguramente no eran adecuadas, o bien ya superaban los requisitos establecidos; su precisión e incertidumbre están muy por encima de los límites permitidos. 2. Los transmisores en el sitio deben ser los mismos que los instalados en interiores; ¿se puede obtener una medición precisa si no lo son? 3. En cuanto a su pregunta, se puede ajustar mediante el transmisor, pero los problemas que surgen son los mismos que se mencionaron en el punto 1. Se recomienda realizar un nuevo cálculo. Si ya no se cumplen los requisitos de las normas, se sugiere que el proceso proporcione parámetros más precisos para volver a calcular la selección.
Se puede aumentar el rango del transmisor de diferencia de presión; el cálculo del caudal se puede realizar utilizando las fórmulas que figuran en la hoja de cálculo correspondiente a las placas de orificio, aplicándolas al rango ampliado
El transmisor modulador no sirve; es necesario volver a calcularlo
Ahora el caudal ya supera el caudal nominal, por lo que es necesario recalcular la placa de orificio. Si se desea una medición precisa, es necesario volver a calcular la placa de orificios; basta con conocer su número, siempre y cuando la placa sea segura para ese caudal. En ese caso, se puede ampliar el rango del transmisor.
Vuelva a calcularlo; no haga esas cosas inútiles……
Se vuelven a realizar los cálculos con los mismos datos: se sigue utilizando la misma placa de orificios. El valor de la diferencia de presión obtenido se ajusta posteriormente mediante el transmisor
La placa de orificios debe calcularse nuevamente; el tamaño de cada orificio y su ángulo se determinan mediante cálculos. De lo contrario, las mediciones no serán precisas en absoluto, e incluso no podrán servir como referencia. El transmisor ya no es importante; si el instrumento de medición original da resultados erróneos, no sirve de nada que el transmisor tenga una alta precisión, ya que eso solo sirve para aumentar el error. Por lo tanto, es necesario reemplazar la placa de orificios; el transmisor puede seguir utilizándose si se ajusta su rango.