Para los mismos parámetros de proceso, como la temperatura, ¿cómo deben configurarse los parámetros de alarma en el sistema DCS y en el sistema SIS? ¿Deben ser los valores los mismos o diferentes?
Esto se basa en los requisitos del diseño del proceso y en las necesidades reales. Sin embargo, el proceso está liderado por la ingeniería.
El proceso de alarma DCS es el que decide. SIS debe considerar los valores proporcionados por el estudio de diseño. No modifiques cosas al azar; quien lo haga será responsable si surge algún problema.
El valor de ajuste del SIS suele estar entre la alarma HH del DCS y el valor de seguridad en campo
Los valores de alarma en el DCS deben ser superados antes que los del SIS, para prevenir de antemano las interrupciones por accidentes
Seguramente, el DCS funciona antes que el SIS; el SIS es la última etapa.
¿Existen estándares o principios específicos de configuración?
El instituto de diseño determinó que el valor máximo de DCS es más bajo que el valor máximo de SIS
El SIS ha emitido una alarma; básicamente, se han alcanzado los valores de interbloqueo. El valor de interbloqueo del DCS debe estar dentro de los parámetros de control de alarmas del SIS; puede ser igual a él. Por ejemplo, el valor de alarma de nivel alto del DCS debe ser ≤ el valor de interbloqueo del SIS.
Los parámetros normales del DCS son más bajos que los parámetros de interbloqueo del SIS. El DCS se utiliza para la operación y control, mientras que el SIS sirve como última garantía de seguridad
El SIS no emite alarmas, solo activa las interbloqueos. Los valores de interbloqueo del DCS deben estar dentro del rango del SIS