Compensación del caudal de vapor de la caldera (transmisor de diferencia de presión)
Thread Content
1: press_act: Valor de la presión real dentro del tanque de vapor.2: temp_act: Valor de la temperatura real del tanque de vapor. Con los valores 1 y 2, se calcula la densidad del vapor a la presión y temperatura actuales, utilizando el algoritmo estándar industrial internacional IAPWS. Este valor es RHO_ACT.
3: press_cal: Valor de la presión calculada mediante la placa de medición; 29.063 bar.
4: temp_cal: Valor de la temperatura calculada mediante la placa de medición; 234 grados. Con los valores 3 y 4, se calcula la densidad del vapor a la presión y temperatura correspondientes a la placa de medición, también utilizando el algoritmo IAPWS. Este valor es RHO_CAL.
FLOW_TRANS: Valor del caudal de vapor que sale del tanque de vapor, en t/h. Por lo tanto, la compensación del caudal se calcula como (RHO_ACT/RHO_CAL)^1/2*FLOW_TRANS. No entiendo bien qué significa esta fórmula de compensación