Thread Content
No entiendo muy bien cómo ajustar la regulación proporcional, integral y diferencial de la válvula de control. ¿Alguien tiene una explicación detallada? Por favor, envíemela. ¡Muchas gracias!
Busca primero en el foro, recuerdo que hay mucha información
Este mensaje fue editado por última vez por yunrun el 6 de marzo de 2019, a las 22:24. Este material no permite mejorar rápidamente las habilidades; se recomienda leer este libro, que contiene experiencias prácticas fáciles de entender: http://yunrun.com.cn/upload/201709/30/201709300039496867.png. Libros relacionados: yunrun.com.cn/servicecentre/list_126.html
Al ajustar el PID, lo que se logra es un sistema con una fluctuación de alrededor del ±5%. No vale la pena dedicarle demasiado esfuerzo y tiempo para aprenderlo*. Hu Qiu fue trasladado a otro puesto. Todo tiene su justificación. *Viva.
¡Muchas gracias! ¡ ¡ ¡Cosas buenas! ¡ ¡
¡Cosas buenas, gracias, muchas gracias! {:3_48:}
Este libro es solo una explicación científica bastante detallada; aun así, no se sabe cómo hacerlo en la práctica. Muchos conceptos importantes no se explican, incluyendo cómo se realizan los cálculos en DCS
Buena información, ya la he descargado. Gracias por compartir
El ajuste de los parámetros PID debe requerir permisos de administrador, ¿verdad? Puedes aprender*, pero es mejor no tocar nada sin permiso. Estos tres valores son algo complicados; hay que pensar bien en ellos.
Muchas gracias por la información del administrador del foro; estoy empezando a aprender el ajuste PID, y es de gran ayuda ¡ ¡
Este mensaje fue editado por última vez por cqdfwy el 15-4-2019 a las 15:42. ¿Quieres ajustar los parámetros PID tan pronto como termines de leer un libro? No existe tal libro. El libro solo describe un método de observación y ajuste de los parámetros PID; te enseña a seguir este método. Solo si lo aplicas en la práctica, podrás ir aprendiendo poco a poco.
Los métodos que se describen en el libro son en realidad bastante torpes; no son buenos métodos. Los buenos métodos hay que descubrirlos y perfeccionarlos por uno mismo
Se trata simplemente de acercarse al ajuste del error residual; cuanto mayor sea la sensibilidad, mayor será su efecto. Al mismo tiempo, el error residual también fluctuará. En estos casos, se introduce la integración para eliminar ese error residual
No hay necesidad de complicarse tanto. Si el período de fluctuación de las curvas es demasiado pequeño, basta con aumentar la proporción (este valor puede variar mucho; si 100 no funciona, pruebe con 200 o 300). Si el cambio en los picos de la curva del próximo ciclo es demasiado lento en comparación con el ciclo anterior, entonces hay que reducir el valor de la integral (este valor debe cambiar de forma gradual: si originalmente era 50, pruebe con 45; si eso no funciona, baje a 40, y así sucesivamente. No se debe pasar directamente de 50 a 10, ya que esa diferencia es demasiado grande y hace que el proceso sea inestable). La derivada solo se utiliza en el TIC de la válvula de control de temperatura; para el resto, basta con ponerlo en 0. La derivada de la válvula de control de temperatura aumenta, pasando de un valor pequeño a uno grande.