Por favor, necesito la ayuda de los expertos. Actualmente necesito una válvula de control eléctrica para regular el nivel del líquido en el equipo, mediante el control del caudal. El transmisor que utilizo es un medidor de nivel por diferencia de presión con dos bridas. ¿Es posible utilizar este dispositivo para controlar directamente la válvula de control?
El medidor de nivel por diferencia de presión con dos bridas solo emite una señal de 4~20 mA; no cuenta con función de cálculo para el control. Además, la señal de 4~20 mA no puede utilizarse directamente para accionar válvulas de regulación eléctricas.
Si la señal de control de 4~20 mA requerida por la válvula reguladora y la señal de medición de 4~20 mA generada por el diferencial de presión mantienen una relación lógica de 1:1, entonces es posible utilizarlas. Si no es así, entonces hay que añadir un regulador para realizar cálculos matemáticos y, a continuación, generar la señal de control.
¿A través de DCS u otros controladores? En resumen, piense más y haga más
El control directo no funciona; es necesario utilizar el algoritmo PID. Si se tienen las condiciones adecuadas, se puede emplear un DCS o un PLC. De lo contrario, basta con adquirir un regulador PID
¿Existen reguladores integrados en el actuador de la válvula de control o en el transmisor? ¿O solo independiente?
¿Tiene válvulas de regulación o transmisores con controlador? ¿O solo hay un regulador por separado?
Por otra parte, ¿qué significa lógicamente 1:1? ¿Podría explicármelo de manera sencilla para saber cómo determinar si es así o no?
1. El control automático requiere tres condiciones: instrumentos de detección, controlador e instrumentos de actuación. 2. Ya cuenta con el medidor de nivel (instrumento de detección) y la válvula de regulación (instrumento de actuación); ahora necesita un controlador. 3. El controlador puede ser un PLC o un sistema DCS convencional, o bien se puede utilizar un registrador sin papel para ello. Si se trata de un circuito de control automático con pocos componentes, se puede utilizar un registrador sin papel (son muy económicos).
Existen transmisores con regulador, pero generalmente se basan en sistemas de control por bus. Creo que es poco probable que lo apliquen. Mejor resolverlo como dijo el 7#.
La idea del autor es realmente buena; tiene buenos pensamientos
Se puede utilizar, pero es necesario añadir un controlador de nivel de líquido.
En esta información, los modelos SC729, SC829, etc., que son instrumentos denominados “dispositivos de control de señales”, pueden generar directamente las señales necesarias para accionar las bombas y válvulas. Es decir, indican qué nivel de líquido requiere qué grado de apertura de la válvula. Se puede programar de forma segmentada para establecer las señales de control deseadas ¡Con esta función, también puedes encontrar fácilmente el mejor valor de señal! Estos instrumentos son, en esencia, una combinación de transmisores de nivel y reguladores de nivel. En cuanto a los algoritmos de regulación de estos instrumentos, su precisión y estabilidad son, al menos, 50 veces superiores a las del método PID; incluso podrían ser 200 veces mejores. . .
Control directo: si lo que quieres decir es un control directo mediante la conexión de instrumentos y válvulas eléctricas, eso es imposible. Después de todo, tus instrumentos no tienen salida de tipo digital, por lo que no es posible enviar señales directamente a las válvulas de regulación eléctrica. Solo se puede transmitir al DCS para su conversión. Además, si se desea un control sencillo, basta con que no haya desbordamiento; en ese caso, se puede utilizar un interruptor de nivel con flotador para resolver el problema.
Eso depende de si el transmisor y la válvula eléctrica son compatibles con el mismo bus de campo. Si ambos son compatibles con algún tipo de bus, entonces se puede controlar directamente. En el país, se utilizan muy pocas barras de datos.