Problemas con las tarjetas DCS

2019-03-06View Original

Thread Content

En la capa del reactor, hay 4 sensores de temperatura por capa. La empresa de diseño dice que se deben utilizar 2 de ellos. Entonces, ¿es posible almacenar información de esos 4 sensores en dos tarjetas? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Reply #22019-03-06
Esto es un problema de diseño; en teoría, deberían estar separados
Reply #32019-03-06
Por supuesto, pero la temperatura de cada sistema de bloqueo debe introducirse en tarjetas diferentes; dos tarjetas son suficientes
Reply #42019-03-06
¿Cómo se fabrican cuatro elementos termoresponsivos 2OO2? ¿Dos grupos de 2OO2? ? No hay problema en colocar el DCS en una o dos tarjetas; de hecho, las exigencias para el DCS no son tantas ; En el caso de SIS, hay que pensarlo bien... Analizar cada caso concreto por separado……
Reply #52019-03-06
2×2 es una estrategia con el mayor nivel de seguridad, pero también la peor disponibilidad. La seguridad es la máxima prioridad: no se permiten ningún tipo de errores. Cualquier problema que surja en cualquier lugar hace que el vehículo se detenga inmediatamente ; La disponibilidad es la peor: ante cualquier error, el sistema deja de funcionar. Por lo tanto, poner una tarjeta y cuatro tarjetas no hace diferencia en cuanto al efecto.
Reply #62019-03-06
¿DCS no tiene requisitos especiales, verdad?
Reply #72019-03-08
Dos tarjetas, mejor cuatro, jaja

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.