Diga algo que sepa sobre accidentes o incidentes de seguridad relacionados con los instrumentos

2019-03-07View Original

Thread Content

La última edición de este mensaje fue realizada por El valiente con cuchillo cóncavo el 8-3-2019 a las 16:54. Cuéntenos algún accidente o incidente relacionado con la seguridad en los instrumentos de medición que usted sepa o haya vivido
Reply #22019-03-07
Un manómetro simple, de tipo resorte y sin aceite, diseñado específicamente para oxígeno. Debido a problemas de gestión, puede ocurrir contaminación con aceite, lo que provoca una explosión e incluso la fusión del mismo al entrar en contacto con el oxígeno líquido; El congelamiento de las tuberías de medición de presión provoca una disminución de la presión, lo que a su vez causa el apagado automático del sistema ; Los sensores de temperatura (resistencias térmicas/células termoeléctricas) sufren cortocircuitos o interrupciones en su funcionamiento debido a las vibraciones, lo que provoca el apagado automático del equipo ;
Reply #32019-03-08
1. Trabajo simultáneo en el silo de polímeros: el equipo especializado en instrumentación desmontó las válvulas y las tuberías de aire para los instrumentos; había personas en la parte inferior del silo, y una de ellas sufrió una fractura en la pantorrilla al quedar atrapada entre la válvula de cierre situada en esa zona. 2. Falla en el punto de temperatura de interbloqueo del compresor; tras activar el bypass se realizó una inspección en el sitio, pero los circuitos adyacentes no estaban conectados al bypass. Durante la inspección no se realizó una verificación adecuada; se midieron otros circuitos, lo que causó la parada del equipo debido a la falla. 3. Verificar el relé de arranque del motor de alta tensión; medir el circuito de salida en modo de resistencia, para evitar que el motor se encienda accidentalmente. 4. Verificación del circuito de alimentación de la válvula electromagnética: al probar la continuidad del circuito, los terminales internos se desconectaron (no se actualizó el cambio de diseño; se desconectaron los terminales incorrectos). Se comprobó la continuidad en los terminales externos; estos no estaban dañados. Sin embargo, el fusible principal de la placa de alimentación se fundió (el diseño del fusible no es adecuado). El equipo se detuvo, lo que causó pérdidas de varios millones. Por lo tanto, el cable de ajuste del circuito debe conectarse y desconectarse en el lado interno; las mediciones se realizan en el lado exterior (cuando el sistema está en funcionamiento) ; En la fase de ingeniería, todos los cambios deben actualizarse en los planos finales.
Reply #42019-03-08
Durante la tarea de reemplazo del manómetro, como la etiqueta de verificación del mismo cubría las unidades de medida, el empleado no se dio cuenta y instaló los valores en KPA en lugar de MPA. Al día siguiente, después de cambiarlo y abrir la válvula, el manómetro estalló
Reply #52019-03-08
Se olvidó si fue en el año 17 o 18. En el video se veía cómo dos trabajadores realizaban tareas de mantenimiento en un tanque de reacción. El trabajador que estaba a la izquierda utilizaba una llave inglesa para realizar sus tareas. Por alguna razón, surgió una columna de fuego (similar a la que se produce durante el lanzamiento de un cohete espacial). Todo ocurrió en apenas un segundo: los trabajadores desaparecieron al instante, y solo quedaron algunos fragmentos de ropa en el suelo.
Reply #62019-03-08
Hace mucho tiempo, un técnico de instrumentación de una empresa realizaba tareas de mantenimiento por la noche, sin la supervisión de ningún otro técnico. Trabajaba solo y sufrió intoxicación por sulfuro de hidrógeno. No se dio cuenta de lo sucedido hasta el día siguiente, cuando hubo cambio de turno; para entonces, la persona ya había fallecido. Espero que esto sirva de advertencia para los demás: antes de trabajar, hay que considerar bien las condiciones del lugar, evitar los peligros y, siempre que sea posible, contar con supervisión. Las pequeñas empresas no pueden hacerlo, pero incluso cuando no hay suficientes técnicos de instrumentación, se debe pedir a algún técnico de procesos que supervise las labores. Deseo que todos los técnicos de instrumentación estén sanos y seguros

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.