Thread Content
Una vez que esté en funcionamiento el sistema SIS, ¿cómo se procede con la autenticación y cómo se realiza la evaluación del sistema de instrumentación de seguridad? A partir del 1 de enero de 2018, todas las nuevas instalaciones químicas relacionadas con los “dos aspectos críticos y uno importante”, así como las instalaciones de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, deben contar con un sistema de instrumentación de seguridad diseñado de acuerdo con los requisitos establecidos. Los sistemas de instrumentación de seguridad de otras nuevas instalaciones químicas y de almacenamiento de sustancias peligrosas, a partir del 1 de enero de 2020, deben cumplir con los requisitos de las normas relacionadas con la seguridad funcional, y sus diseños deben ajustarse a dichos requisitos.
Este mensaje fue editado por El valiente con cuchillo cóncavo el 8 de marzo de 2019, a las 16:48. Se trata de las directrices emitidas por la Administración General de Supervisión de Seguridad relativas al fortalecimiento de la gestión de los sistemas de instrumentación de seguridad en la industria química. Documento n.º Anonvigilancia III[2014]116. En el punto número seis, se encuentran los subpuntos 15 y 16; esos son los mismos que usted mencionó. Hay que darse prisa con este trabajo. Primero se realiza el HAZOP, y luego el LOPA; más o menos ese es el procedimiento
En mi opinión, la verificación del sistema SIS en los dispositivos existentes se lleva a cabo en dos pasos: primero, se realiza un análisis HAZOP (u otro tipo de análisis de riesgos), y luego se establecen los requisitos para la configuración de los circuitos de interbloqueo, así como una lista de clasificaciones correspondientes. Luego, se verifica si los instrumentos y válvulas presentes en el sistema SIS y en los circuitos relacionados cumplen con los requisitos correspondientes; las deficiencias deben corregirse lo antes posible. Si hay algo incorrecto, ¡por favor, que los expertos lo corrijan!
La última edición de este mensaje fue realizada por Yunmu el 26-3-2019 a las 12:35. Buenos días; seguramente se refiere a la evaluación de las funciones del sistema de instrumentación de seguridad: la clasificación y verificación del nivel de integridad de seguridad SIL. En cuanto a cómo hacerlo, generalmente es necesario recurrir a una empresa especializada para que realice una evaluación. En pocas palabras: se realiza una evaluación de riesgos mediante el análisis de peligros y operabilidad HAZOP; luego, se utiliza el análisis de capas de protección LOPA para establecer los requisitos de seguridad, que se asignan a los diferentes circuitos de interbloqueo SIF del sistema SIS existente. Luego, se realiza la verificación del nivel SIL.
¿Cómo se certifica un sistema de instrumentos? Primero, hay que aclarar los conceptos de sis, sif y sil. De acuerdo con las normas relevantes de la IEC, se realiza la verificación del nivel SIL para el SIF. Primero, el dispositivo debe someterse a un análisis Hazop. Según el grado y la frecuencia de los riesgos asociados a las situaciones de peligro, se determina si es necesario implementar un sistema de instrumentación de seguridad, así como qué nivel de SIL se debe asignar, en función del factor de reducción de riesgo que pueden ofrecer dichos instrumentos. Luego, se realiza una verificación SIL de los circuitos de funciones de instrumentación de seguridad del diseño. Ver si cumple con los requisitos
Primero, el dispositivo debe someterse a un análisis Hazop. Según el grado y la frecuencia de los riesgos asociados a las situaciones de peligro, se determina si es necesario implementar un sistema de instrumentación de seguridad, así como qué nivel de SIL se debe asignar, en función del factor de reducción de riesgo que pueden ofrecer dichos instrumentos. Luego, se realiza una verificación SIL de los circuitos de funciones de instrumentación de seguridad del diseño. Ver si cumple con los requisitos.