Como dice el título, aquí tengo un transmisor de posición que emite una señal de 4-20 MA con alimentación eléctrica hacia el DCS (pasivo), para proporcionar información sobre el grado de apertura. Siempre ha fluctuado entre 4 y 6 MA. El DCS informa ocasionalmente de fallos por cortocircuito. Después de desconectar en el sitio el cable de salida 4-20MA del transmisor de posición de la válvula, la corriente medida se mantuvo estable, y tanto el punto cero como el punto máximo estaban dentro de los valores esperados. Además, al enviar señales desde el lugar de la instalación hasta el DCS mediante un generador de señales, también se obtiene una estabilidad adecuada. Sin embargo, tan pronto como se conectan los cables, aparecen fluctuaciones; igualmente, al medir la corriente en el DCS, también se observan fluctuaciones. Por favor, expertos, ayúdenme a encontrar una solución.
¿La salida de posición de la válvula incluye distribución de energía? ¿Qué modelo? Parece que, por defecto, no viene con sistema de distribución de energía. Aquí tenemos tres marcas: Siemens, Fox y Fisher, y ninguna de ellas incluye dicho sistema
Una marca nacional. Alimentación de 220VCA, la salida MA es de unos 18VCC. En el sitio también hay un indicador de ángulo de tipo aguja; se puede utilizar solo este indicador. ¡Cuando se conecta el DCS, hay fluctuaciones!
¿Hay alguna foto? Fotos de la situación dentro de la caja de conexiones
Probablemente sea el módulo de alimentación el que tiene un problema; la potencia de salida es baja e inestable, y su capacidad para soportar cargas es muy insuficiente
¿El cable tiene algún daño? ¿Está bien aislado con respecto al suelo?
Basta con cambiar el localizador, o incluso por uno de otra marca. Es como cuando dos personas que están divorciadas, juntas no funcionan
Conecte la fuente de alimentación de una válvula cercana al valvula defectuosa, para ver si las fluctuaciones persisten. O bien, cambie los cables de alimentación en los extremos de la tarjeta interna del DCS
También se recomienda verificar el sistema de puesta a tierra; podría tratarse de interferencias.
El piso 9 + el piso 10 es la solución a este problema. Personalmente, sospecho que se trata de interferencias eléctricas intensas o de una capacidad insuficiente de la fuente de alimentación… ¿Hay alguna barrera de seguridad de tipo Zener?
Sí, es muy probable que sea una falta de potencia. Puede ser que la distancia sea demasiado grande, o bien puede tratarse de un defecto en el propio localizador de válvulas.
La válvula se ha atascado; está funcionando en un rango de 4-6 mA. El medio no está limpio, ¿verdad?
Debería ser por demasiado ruido en la fuente de alimentación; es una interferencia lo que causa el problema. Cámbie a una fuente de alimentación limpia, o utilice una barrera de filtrado de mejor calidad.
Si se descartan los problemas en la línea, entonces cámbienla por una de buena calidad; por ejemplo, una Fisher
Primero, verificar el aislamiento y la conexión a tierra de los cables de señal; segundo, verificar las interferencias eléctricas. La tercera mejor opción es no contar con alimentación eléctrica independiente; los productos importados son más fiables.
Intente quitar el cable de blindaje a tierra. Si aún así no funciona, podría ser un problema de capacidad del módulo de alimentación.
Añadir barrera de aislamiento de señales en el lado DCS
“Además, al enviar señales desde el lugar de la instalación hasta el DCS mediante un generador de señales, también se obtiene una estabilidad adecuada. Sin embargo, tan pronto como se conectan los cables, aparecen fluctuaciones; igualmente, al medir la corriente en el DCS, también se observan fluctuaciones. ”Mírate a ti mismo: ¿Crees que las preguntas que has hecho son correctas?