Contenido de mantenimiento y reparación diaria del sistema de instrumentación de seguridad SIS
Thread Content
**Proyecto | Acción | Período recomendado | Mantenimiento en funcionamiento | Inspección durante el período de inactividad****Estación de control en sitio | Estado de las luces indicadoras del controlador | Inspección diaria ★**
**Versión del software del controlador | Verificación cada 2 años ★**
**Reemplazo de baterías | Cuando hay interrupciones de energía durante 3 meses ★**
**Tasa de carga del controlador | Verificación cada 2 años ★**
**Conmutación redundante del controlador | Verificación cada 2 años ★**
**Estado de cierre de las puertas del gabinete | Inspección diaria ★**
**Entorno de operación del gabinete | Inspección diaria ★**
**Limpieza del entorno de operación del gabinete | Cada 2 años ★**
**Estado de las luces indicadoras de las tarjetas I/O | Inspección diaria ★**
**Precisión de los canales de las tarjetas I/O | Verificación cada 2 años ★**
**Conmutación redundante de las tarjetas I/O | Verificación cada 2 años ★**
**Alarmas del sistema | Inspección diaria ★**
**Ventiladores de enfriamiento del gabinete | Inspección cada 3 meses ★★**
**Reemplazo de los ventiladores de enfriamiento del gabinete | Cada 2 años ★★**
**Hermeticidad del gabinete (protección contra ratones, polvo, corrosión, etc.) | Inspección cada 2 años ★**
**Fuente de alimentación del sistema | Verificación cada 2 años ★**
**Computadoras en sitio (servidores, estaciones de operador, estaciones de ingenieros) | Copia de seguridad de los datos de configuración antes y después de cada modificación ★**
**Instalación de software de herramientas | Inspección cada 3 meses ★★**
**Virus informáticos | Inspección cada 3 meses ★**
**Funcionamiento del software del sistema SIS | Inspección cada 3 meses ★**
**Descarga de la configuración | Verificación cada 2 años ★**
**Espacio en el disco duro | Inspección cada 3 meses ★★**
**Direcciones IP | Verificación cada 3 meses ★★**
**Datos en tiempo real | Inspección diaria ★**
**Tendencias históricas | Inspección diaria ★**
**Pantalla de estado del sistema | Inspección diaria ★**
**Alarmas sonoras y luminosas | Verificación cada 2 años ★**
**Funciones y carga de la red de comunicación | Verificación cada 2 años ★**
**Funciones y carga de la red de operación | Verificación cada 2 años ★**
**Cables de red | Verificación anual ★**
**Reemplazo de cables de red | Cada 3-5 años ★**
**Entorno de la sala de control | Temperatura interior | Inspección diaria ★**
**Humedad interior | Inspección diaria ★**
**Corrosión del hardware | Inspección cada 3 meses ★**
**Acumulación de polvo en los componentes | Inspección cada 3 meses ★**
**Limpieza del polvo acumulado en los componentes | Cada 2 años ★**
**Identificación de los cables | Verificación anual ★**
**Identificación de los componentes del sistema | Verificación cada 2 años ★**
**Firmeza de las conexiones | Verificación cada 2 años ★**
**Sistema de puesta a tierra del sistema SIS | Verificación cada 2 años ★**
**Puesta a tierra de la capa de blindaje de las líneas de señal | Verificación cada 2 años ★**
**Medidas de protección contra rayos | Inspección cada 2 años ★** ★