Thread Content
En nuestras plantas, varios medidores de caudal de tipo vórtice indican 13 m³/h en el lugar donde se encuentran, mientras que el DCS muestra 12 m³/h. Con el dispositivo de control 475, al convertir la corriente de salida, resulta ser 13. Lo conecté con un multímetro y, tras la conversión, el valor resultó ser realmente 12. ¿Qué está pasando? El rango es de 0 a 80. No veo ningún error ni en el indicador ni en la configuración del DCS. De verdad no lo entiendo, por favor, ayúdenme. No domino bien este arte; ¿podrían darme alguna indicación?
Hay uno que, aunque el multímetro indica 12 al conectarse a él, el DCS muestra 13. Veo que en la configuración de los instrumentos, tanto el rango como la corriente de salida están ajustados de la misma manera; no parece haber ningún error
En primer lugar, la señal en miliamperios se atenúa al transmitirse a largas distancias, y la resistencia del cable también provoca inexactitudes en la señal. Dices que solo hay un cambio de 1/80. Puedes realizar una prueba de circuito en la tabla para ver cuánta diferencia hay en el control central, y luego ajustar la salida de 4-20mA en la cabecera para compensar esa diferencia
Miren sus módulos de alimentación; midan la tensión en los indicadores para ver si está demasiado baja
La última edición de este mensaje fue realizada por 1111111 el 12-3-2019 a las 13:02. 1. Lo que ves con el valor 475 es el valor teórico de la corriente de salida, no el valor real. 2. Lo que mide su multímetro es el valor real de la corriente de salida. 3. Según esto, se puede deducir que la corriente de salida del instrumento que utiliza ha disminuido ligeramente. La cantidad de disminución es igual a 1÷80 = 1,25% del rango máximo. . . Por lo tanto, es necesario recalibrar la corriente de salida del instrumento.
Por fin se tomó en serio el asunto; la respuesta es muy precisa y fácil de entender
¿Hay que tomar la raíz cuadrada de la calle de vórtices? Lo escucho por primera vez
¿Solo sabes que hay que sacar la raíz cuadrada de la placa de orificio? ¿Se necesita también una calle de vórtices?
La corriente de salida no coincide con la corriente del mando manual; hay un fallo en el módulo de transmisión. Intente usar otro módulo