Thread Content
Quisiera consultar a todos sobre algunas cuestiones: los instrumentos de la zona del tanque de medición de etanol son de tipo ExdIIBT4 Gb. Las señales de control de entrada y salida se conectan al DCS que se encuentra dentro del edificio. ¿Es necesario añadir una barrera de seguridad en el panel de control antes de conectarlo al DCS, o se puede conectar directamente? En los planos del estudio de diseño no se indica nada al respecto
Los medidores a prueba de explosiones no necesitan conectarse a una barrera de seguridad. Si el diseño no lo indica, entonces no es necesario conectarlo; de lo contrario, habría que activar la barrera de seguridad. De lo contrario, si vas allí, incluso usando uno de repuesto, hay que explicarlo.
Los medidores de nivel con válvula magnética y transmisión a distancia deben ser de tipo intrínsecamente seguro. ¿Puede asegurarse de que todos los instrumentos en el sitio sean de tipo a prueba de explosiones?
Tampoco se puede garantizar que todos los instrumentos sean intrínsecamente seguros.
Si no es un instrumento intrínsecamente seguro, entonces no se conecta la barrera de seguridad. Conectar el extremo de alimentación de los instrumentos a prueba de explosiones a una barrera de seguridad hace que la potencia de entrada sea insuficiente, lo que provoca errores en el funcionamiento del instrumento. Conectar el extremo de señal de los instrumentos a prueba de explosiones a una barrera de seguridad tampoco sirve para nada; es simplemente un gesto innecesario. Instrumentos a prueba de explosiones
La barrera de seguridad no puede sostener instrumentos a prueba de explosiones; una vez completada la conexión y configuración en el sitio, basta con sellar las conexiones con masilla a prueba de explosiones. En el lado del DCS, se utiliza un conectador de conexión directa