Tengo una pregunta: después del cálculo realizado con LOPA, se determina que un circuito de interbloqueo SIS tiene un nivel SIL1. ¿Es necesario entonces que todos los instrumentos presentes en ese circuito SIL1 cuenten al menos con la certificación correspondiente al nivel SIL1? ¡Solicito consejo de corazón!
El sistema de control necesita ser certificado. Los instrumentos de medición y los instrumentos de actuación no requieren certificación SIL; basta con que el cálculo del circuito alcance el nivel SIL1.
Los instrumentos de medición y los instrumentos de actuación no requieren certificación SIL; ¿cómo se calcula el circuito? ¿Con la experiencia de uso en campo del instrumento? ¿Se obtiene la tasa de fallos de los instrumentos a partir de la experiencia? ) ¡Gracias!
Sí. Todavía no conozco los valores específicos, porque todavía estoy aprendiendo sobre este tema*. Pero no se exige la certificación SIL; las tablas comunes también tienen datos de valores, solo que los datos de las tablas certificadas están mejor fundamentados. Este es un comedor estatal; la carne de res que se utiliza ha sido inspeccionada por la **oficina de control sanitario**, así que no puede haber ningún problema con ella. Jaja. Un día, la cantina no quiso que el servicio de inspección realizara las pruebas necesarias. Así que tuvimos que pagar un poco más y comprar la carne nosotros mismos en el pueblo. Los búfalos negros que cría mi tía no han sido sometidos a pruebas, pero su carne es de calidad y está libre de defectos. :lol
Si los empleados de la autoridad de supervisión exigen que se presenten los cálculos para determinar el PFD, ¿lo aceptarán sin una certificación SIL? Tengo miedo de que causen problemas.
Tras los cálculos realizados por LOPA, se determina que un circuito de interbloqueo SIS tiene un nivel SIL1. Sin embargo, no todos los instrumentos que forman parte de este circuito SIL1 necesariamente deben cumplir con ese mismo nivel; por ejemplo, algunos instrumentos de nivel SIL2 pueden funcionar según lógicas de tipo “dos de tres” o “tres de cinco”, y también podrían considerarse como parte del circuito. El resultado final se determinará según la verificación del circuito SIL.
El sistema de control SIS debe contar con certificación SIL, pero los instrumentos de medición y los actuadores no necesitan dicha certificación. Lo que se requiere es que se calculen la probabilidad de fallos y el tiempo de funcionamiento normal, de modo que se cumplan los requisitos del nivel SIL. Después de todo, el objetivo final es que las funciones del sistema SIS cumplan con los requisitos del nivel SIL. Los expertos en la redacción de las normas nacionales sobre este tema nos explicaron las dudas al respecto.
¿Cómo se obtiene la probabilidad de fallo de los instrumentos? Si el fabricante no proporciona la certificación correspondiente. Pido consejo de corazón
Se trata de un problema en dos etapas: SIL1 corresponde a los requisitos de seguridad durante la fase de diseño y construcción; por lo tanto, durante esa etapa es necesario que los componentes del sistema cumplan con los estándares de SIL1. Una vez finalizada la construcción, se debe realizar una verificación para determinar si se ha alcanzado el nivel SIL1.
No es necesario. Sin embargo, si se utiliza un componente certificado SIL1 para construir este circuito, suele ser posible pasar las pruebas de verificación
Además de lo mencionado anteriormente, también hay que tener en cuenta el valor de PFD
Según la IEC61511, el nivel SIL de un circuito SIF debe cumplir con tres requisitos. Requisitos de diseño del sistema: PFDavg, restricciones estructurales: redundancia en el hardware, requisitos de capacidad del sistema. Por lo tanto, para que se cumpla la función SIL, PFDavg debe estar entre 0,01 y 0,1. Todos los componentes deben contar con un certificado de certificación de nivel SIL1 o superior ; Al mismo tiempo, se garantiza la redundancia de hardware.
Sin un certificado de certificación, es necesario presentar pruebas de uso anterior que demuestren que el instrumento cumple con las normas IEC61508 e IEC61511; esto resulta bastante complicado. Mejor cambie por uno nuevo y certificado.
El SIL1 es fácil de alcanzar, siempre y cuando las unidades de entrada y salida no estén demasiado en serie; básicamente, cualquier instrumento con certificación SIL puede cumplir con los requisitos.
También se puede demostrar, basándose en los datos de uso previo, que la tasa de fallo de este instrumento es relativamente baja. Pero, por lo general, hay pocos datos de fábricas; se pueden obtener esos datos a través de los fabricantes o de bases de datos industriales.