Preguntas sobre los medidores de nivel por diferencia de presión

2019-03-13View Original

Thread Content

Un tanque de almacenamiento de GNL, cuyo medidor de nivel mecánico muestra un valor constante. Sin embargo, los datos del transmisor de nivel por diferencia de presión presentan fluctuaciones (por ejemplo: 2500 mm de columna de agua por la mañana, y 3200 mm por la tarde). ¿Qué está pasando, por favor?
Reply #22019-03-13
Todavía hay que ver el plan de instalación
Reply #32019-03-13
Se debe a que las temperaturas por la mañana y por la tarde son diferentes, lo que provoca cambios en la densidad del medio
Reply #42019-03-14
La presión y la temperatura del gas natural licuado influyen mucho en su nivel. Las propiedades físicas del medio no están claras.
Reply #52019-03-17
Los cambios de temperatura provocan cambios en la densidad del medio, así como en la densidad del gas que se encuentra en las capas superiores
Reply #62019-03-17
1. Dado que por la mañana el nivel del líquido es de solo 2,5 m, y que durante el día la diferencia de temperatura entre la atmósfera por la mañana y por la tarde es de 20 °C, eso también debería considerarse un límite. Por lo tanto, las variaciones de temperatura que causan la vaporización del líquido en los tanques, así como las fluctuaciones en la densidad del líquido, no deberían provocar cambios excesivos en el nivel del mismo. (3,2 – 2,5) ÷ 2,5 = 28%. Un aumento del 28% en el nivel del líquido es demasiado. 2. La discrepancia entre las lecturas de medición podría deberse a que los tubos utilizados para tomar la presión en el manómetro no están dispuestos de manera adecuada. El autor podría dibujar un esquema de las tuberías, indicando las dimensiones y el diámetro de las mismas. Luego, podría tomar una foto y compartirla para que todos puedan verlo. .
Reply #72020-05-09
Cuando se utiliza nitrógeno líquido para preenfriar mi tanque de almacenamiento de GNL, este último contiene nitrógeno líquido. Inmediatamente después del descargue, la lectura era de 450 mm; seis o siete horas después, la lectura ya era de 0 mm. No hubo ningún signo de fugas.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.